Bonjour a tous.
Sur un immeuble recent d'habilitation, nous avons rencontré quelques soucis.
régulièrement, le matin avant le levé du jour, tous les disjoncteurs triphasé du TGBT des parties communes sont déclenchés. et seulement en magnetique. la partie de la languette des differentielles sont toujours en haut. le tgbt alimente les ascenseurs, station d'épuration et desenfumage.
il y a en parallèle de ce TGBT au niveau du disjoncteur du fournisseur d'électricité une installation solaire.
je pensais que ca pouvait disjoncter en sous tension mais les autres disjoncteurs de l'installation ne sont pas impacté. seulement les disjoncteurs triphasé.en journée j'ai mesuré la tension en coupant le solaire et les tensions étaient a plus de 410volts
si vous avez une piste de recherche ou alors si la sous tension peut etre la cause?
merci d'avance
disjonctions dans partie commune habitation
Re: disjonctions dans partie commune habitation
Bonsoir,
Plusieurs circuits en sur conso cela parer peu probable....
un melange des circuits avec un enclanchemet cyclique est à surveiller
Mais bon je suis septique, le local est fermé à clef?
Plusieurs circuits en sur conso cela parer peu probable....
un melange des circuits avec un enclanchemet cyclique est à surveiller
Mais bon je suis septique, le local est fermé à clef?
L'art et la manière...
Re: disjonctions dans partie commune habitation
le local n'est pas fermé a clé.
donc accessible a tout le monde. on va peut etre penser a fermer a clé et voir si ca change quelque chose. surtout que c'est pas tout le temps... donc c'est carement possible.
merci en tout cas. fallait pas chercher compliqué...
donc accessible a tout le monde. on va peut etre penser a fermer a clé et voir si ca change quelque chose. surtout que c'est pas tout le temps... donc c'est carement possible.
merci en tout cas. fallait pas chercher compliqué...
Re: disjonctions dans partie commune habitation
Bonjour
finalement ce n'est pas quelqu'un qui fait tout disjoncter.
par contre je viens de me rendre compte qu'en mettant en fonctionnement les deux moteurs piscines. ca fait disjoncter le disjoncteur ns100A du general.
il y a pourtant des disjoncteurs et des differentiels avant que ca disjoncte au general. et eux ne disjonctent pas.....
si vous avez une autre idee je suis prenneur.
merci
finalement ce n'est pas quelqu'un qui fait tout disjoncter.
par contre je viens de me rendre compte qu'en mettant en fonctionnement les deux moteurs piscines. ca fait disjoncter le disjoncteur ns100A du general.
il y a pourtant des disjoncteurs et des differentiels avant que ca disjoncte au general. et eux ne disjonctent pas.....
si vous avez une autre idee je suis prenneur.
merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: disjonctions dans partie commune habitation
hello
quelles sont les caractéristiques de ces moteurs??
@+
quelles sont les caractéristiques de ces moteurs??
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: disjonctions dans partie commune habitation
il va falloir que je relève les caractéristiques.
autre précision. quand je fais demarrer les moteurs chacub leur tour. ca ne disjoncte pas. c'est que quand ils demarrent. pourtant moteur de faible puissance.
ce matin j'ai coupé un des deux moteurs pour voir si ca coupe toujours.
autre précision. quand je fais demarrer les moteurs chacub leur tour. ca ne disjoncte pas. c'est que quand ils demarrent. pourtant moteur de faible puissance.
ce matin j'ai coupé un des deux moteurs pour voir si ca coupe toujours.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités