le TI ou le TC

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 268
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

le TI ou le TC

Message par roro1111 »

Bonsoir

1- quel est le meilleure valeur du courant electrique d'un TI á choisir pour un courant donné pour etre en plus en secutitée ?
c'est a dire le pourcentage, par exemple pour un courant de 70A quelle est la valeur du " I " dans le rapport I/5 d'un TI est preferable

2- si pour un cas ou autre un des 2 fils du TI est coupé dans ce cas là existe'il un danger de brulure dans le tableau electrique puisque le TI va detruire?


3- si par exemple j,ai depassé le courant " I " du TI quesqu'il passera, est ce que le TI va brulé et detruira?

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: le TI ou le TC

Message par Candela »

Bonsoir,
roro1111 a écrit :
1- quel est le meilleure valeur du courant electrique d'un TI á choisir pour un courant donné pour etre en plus en secutitée ?
c'est a dire le pourcentage, par exemple pour un courant de 70A quelle est la valeur du " I " dans le rapport I/5 d'un TI est preferable
La sécurité est à regarder au 2è plan. en effet, c'est un appareil assez tolérant (il y a des limites quand même, mais le "danger" est assez faible à part le cas du secondaire ouvert: il concerne surtout l'appareil lui-même).
TC de mesure:
A la base choisir l'In immédiatement supérieur à celui du circuit ou de l'appareil
S'il y a des surcharges "longues", veiller à ce qu'elles ne dépassent pas 120% de In(pour conserver la précision et rester dans les limites d'échauffement)
En cas de surcharges "brèves" (10 s...)veiller à ce qu'elles ne dépassent pas 2 à 2,5 In
Si le primaire est bobiné, vérifier sa tenue au court-circuit (HTA normalement).
Vérifier que le facteur de sécurité (souvent 5 ou 10) soit nettement inférieur au courant admissible par les appareils connectés au secondaire.
Les TI de protection répondent à des règles particulières.
roro1111 a écrit :
2- si pour un cas ou autre un des 2 fils du TI est coupé dans ce cas là existe'il un danger de brulure dans le tableau electrique puisque le TI va detruire?
En BT,plutôt une projection d'éclats. En HTA, il y a généralement amorçage et tout le compartiment est souillé et endommagé.
roro1111 a écrit :
3- si par exemple j,ai depassé le courant " I " du TI quesqu'il passera, est ce que le TI va brulé et detruira?
En général non s'il est bien choisi et protégé. Le problème viendra plus d'un court-circuit (arc par ex) provoqué par le défaillance (presque systématique en HT) que de l'appareil lui-même.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 94 invités