Bonjour, je veux demander si il comform bien au norms si le penne sont sous les disjoncteurs?
comme sur le photo
cordialement
pennes sous disjoncteurs
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: pennes sous disjoncteurs
bonjour
conforme, oui et non
D'où vient cette photo???
La section d'alimentation doit être respectée à minima et ce en tout point, Les ponts en fil tel que fait est interdite
@+
conforme, oui et non
D'où vient cette photo???
La section d'alimentation doit être respectée à minima et ce en tout point, Les ponts en fil tel que fait est interdite
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: pennes sous disjoncteurs
Merci pour votre reponse.
Je suis en train de renover un maison puis je juste mettre des fils comme ca pour tester les electriques avant de toute cacher. Mais jai vue une photo avecs les peignes qui sont toutes au dessous les disjoncteurs.
Alors je sais que javais besoin de mettre le peigne en toute le longeur.
Je suis en train de renover un maison puis je juste mettre des fils comme ca pour tester les electriques avant de toute cacher. Mais jai vue une photo avecs les peignes qui sont toutes au dessous les disjoncteurs.
Alors je sais que javais besoin de mettre le peigne en toute le longeur.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: pennes sous disjoncteurs
De toutes façons, ce tableau n'est pas conforme,
il y a un seul différentiel, certes, mais il n'est pas de type A et est de 40A alors que ce devrait être un 63A
Maintenant, il faut changer ces peignes
Il faut changer les fils entre le différentiel et les protections
Il y aurait d'autres choses à dire, mais c'est déjà ça
@+
il y a un seul différentiel, certes, mais il n'est pas de type A et est de 40A alors que ce devrait être un 63A
Maintenant, il faut changer ces peignes
Il faut changer les fils entre le différentiel et les protections
Il y aurait d'autres choses à dire, mais c'est déjà ça
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...