Bonjour,
Je cherche à comprendre comment fonctionne les volets et trappe de désenfumage.
Quelle est la différence entre volet et trappe ? Est-ce les volets et trappe servent à faire rentrer l’air neuf de l’extérieur vers l’intérieur d’un bâtiment ou l’inverse, expulser l’air vicié.
Et comment sont commandés ces volets et trappes ? Depuis un coffret de relayage d’extraction.
Un câble pour l’alimentation du volet et un autre câble pour la commande du volet (ouverture du volet) ?
Par avance, merci pour vos réponse.
Volet de désenfumage - Fonctionnement
Re: Volet de désenfumage - Fonctionnement
Bonjour,
Les trappes et volets c est un peu pareil ont parle de volets en général (trappe c est plus les systeme mécanique)
Les volets servent pour l apport d air ou la sortie des fumées avec une commande par fusible ou électrique, ils sont composés de plusieurs câble car il peux y avoir l'alimentation, le report de position et le réarmement.
Il sont gérée par le SSI avec des commandes, des armoires de relayage et des armoires de réarmement.
Voila pour faire rapide :)
Les trappes et volets c est un peu pareil ont parle de volets en général (trappe c est plus les systeme mécanique)
Les volets servent pour l apport d air ou la sortie des fumées avec une commande par fusible ou électrique, ils sont composés de plusieurs câble car il peux y avoir l'alimentation, le report de position et le réarmement.
Il sont gérée par le SSI avec des commandes, des armoires de relayage et des armoires de réarmement.
Voila pour faire rapide :)
L'art et la manière...
Re: Volet de désenfumage - Fonctionnement
Salut. trappe ou volet c'est pareil.
Par contre un volet/trappe sert à amener l'air ou évacuer l'air.
Soit :
VB ventilation basse donc toujours en bas, celle-là amène l'air de l'extérieur naturellement ou par un moteur dit de désenfumage.
VH ventilation haute donc toujours en haut,celle-là extrait l'air de la circulation vers l'extérieur naturellement ou par un moteur dit de désenfumage (aussi).
En général ces éléments sont gérés par une centrale SSI qui à 2 parties. Une partie désigné SDI (Système de Détection Incendie) et une partie désignée CMSI
Centrale de Mise en Sécurité Incendie.
Tu peux avoir soit les 2, soit une ou l'autre indépendamment. Tout dépend du classement du bâtiment, sa catégorie et plein d'autre truc.
Ces éléments volet/trappe/clapet sont câblés selon les utilisations mais en général :
1 câble de puissance pour l'enclenchement/déclenchement 24V ou 48V
1 câble par retour d'information voulu. Position ouvert / fermé / en position d'attente
Faire un SSI c'est compliqué et chiant si on n'est pas de la partie. il y a plein de norme à respecter etc.. C'est pour cela en général qu'il y a un Coordinateur SSI.
Voila en espérant t'avoir expliqué les bases.
Par contre un volet/trappe sert à amener l'air ou évacuer l'air.
Soit :
VB ventilation basse donc toujours en bas, celle-là amène l'air de l'extérieur naturellement ou par un moteur dit de désenfumage.
VH ventilation haute donc toujours en haut,celle-là extrait l'air de la circulation vers l'extérieur naturellement ou par un moteur dit de désenfumage (aussi).
En général ces éléments sont gérés par une centrale SSI qui à 2 parties. Une partie désigné SDI (Système de Détection Incendie) et une partie désignée CMSI
Centrale de Mise en Sécurité Incendie.
Tu peux avoir soit les 2, soit une ou l'autre indépendamment. Tout dépend du classement du bâtiment, sa catégorie et plein d'autre truc.
Ces éléments volet/trappe/clapet sont câblés selon les utilisations mais en général :
1 câble de puissance pour l'enclenchement/déclenchement 24V ou 48V
1 câble par retour d'information voulu. Position ouvert / fermé / en position d'attente
Faire un SSI c'est compliqué et chiant si on n'est pas de la partie. il y a plein de norme à respecter etc.. C'est pour cela en général qu'il y a un Coordinateur SSI.
Voila en espérant t'avoir expliqué les bases.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 83 invités