Bonjour à tous,
Je viens vers vous concernant une demande d'information avant achat.
Je désire acheter un frigo américain a tahiti qui vient des usa et qui fonctionne donc en 110v 60hz.
Le vendeur fourni un transformateur pour transformer le 220v de Tahiti à la tension de fonctionnement du frigo 110v. Jusque là pas de soucis...
Sauf que je veux le ramener en métropole. Donc je pense que pour la tension il n y aura pas de problème car le transformateur fera son office.
Par contre en France nous fonctionnons en 50hz.
Donc ma question est la suivante: est ce que ce frigo fonctionnant en 60hz-220v fonctionnera correctement en France avec notre 50hz-220v
Merci de votre reponse
Réfrigérateur acheté à tahiti
- Benoitbarthes
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : sam. 27 févr. 2016 06:54
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Réfrigérateur acheté à tahiti
Bonjour,
Les normes internationales admettent une tension à +/-10%.
Le moteur devrait donc être alimenté en 110 *50/60= 110 X0,833 soit 91,6V pour fonctionner correctement. (sinon surtension le moteur grille par échauffement du stator, sous tension par échauffement du rotor.)
La tension du réseau en France est 230V, donc votre transfo délivrera 115 v soit 25,5% de trop.
Cependant la puissance serait abaissée d'autant, soit 16,7 %; les performances du réfrigérateur seront abaissées.
Enfin pour que le démarrage soit normal , le condensateur devrait être remplacé par un plus puissant. Cette adaptation est risquée et devrait être réalisée par un professionnel compétent.
La vraie solution, c'est un convertisseur tension/fréquence (ou inverter); mais il devrait être assez puissant pour délivrer le courant de démarrage, soit 5 à 7 In, donc cher. Le jeu en vaut-il la chandelle?
Cordialement
Pour un fonctionnement correct, le rapport U/F doit tester constant.Benoitbarthes a écrit :.
Donc ma question est la suivante: est ce que ce frigo fonctionnant en 60hz-220v fonctionnera correctement en France avec notre 50hz-220v
Les normes internationales admettent une tension à +/-10%.
Le moteur devrait donc être alimenté en 110 *50/60= 110 X0,833 soit 91,6V pour fonctionner correctement. (sinon surtension le moteur grille par échauffement du stator, sous tension par échauffement du rotor.)
La tension du réseau en France est 230V, donc votre transfo délivrera 115 v soit 25,5% de trop.
Cependant la puissance serait abaissée d'autant, soit 16,7 %; les performances du réfrigérateur seront abaissées.
Enfin pour que le démarrage soit normal , le condensateur devrait être remplacé par un plus puissant. Cette adaptation est risquée et devrait être réalisée par un professionnel compétent.
La vraie solution, c'est un convertisseur tension/fréquence (ou inverter); mais il devrait être assez puissant pour délivrer le courant de démarrage, soit 5 à 7 In, donc cher. Le jeu en vaut-il la chandelle?
Cordialement
Re: Réfrigérateur acheté à tahiti
Bonsoir, je reviens sur ce sujet car je suis dans le cas inverse dans lequel j'ai besoin de brancher un réfrigérateur européen fonctionnant sur du 220v 50Hz, sur le réseau électrique polynésien qui est en 220v 60 Hz. Certains disent que l'appareil pourra fonctionner mais avec une durée de vie certainement raccourci.
Pourriez vous me dire si ce type d'appareil pourrait faire l'affaire.
https://www.automation24.fr/variateur-d ... BsQAvD_BwE
En vous remerciant bien.
Pourriez vous me dire si ce type d'appareil pourrait faire l'affaire.
https://www.automation24.fr/variateur-d ... BsQAvD_BwE
En vous remerciant bien.
Qui est en ligne