Résistance de chauffe eua en défaut ?
- fredodlacolo
- De passage
- Messages : 15
- Enregistré le : ven. 9 mai 2014 12:44
- Contact :
Résistance de chauffe eua en défaut ?
Bonjour à tous.
J'ai un petit chauffe eau à l'étage qui me fait disjoncter mon 30mA.
Je partirais sur un défaut de résistance mais je ne suis pas sûr à 100%
La valeur Ohmique semble correct.
Avec la loi d'Ohm, on devrait trouver 27.37, j'en ai 26.7 à froid. (234V dans la prise, résistance 200W, R=U²/P)
Là où je doute, c'est que j'ai une faible valeur entre la résistance et la platine.
Pas normal ça !
Si j'enlève mon fil de masse de la carcasse, le 30MA ne disjoncte pas, ce n'est donc pas un défaut franc.
J'ai cru lire qu'on pouvait tester la résistance en valeur d'isolement avec un mégohmmètre.
J'en ai un mais je vois pas trop comment faire.
Merci pour vos lumières.
J'ai un petit chauffe eau à l'étage qui me fait disjoncter mon 30mA.
Je partirais sur un défaut de résistance mais je ne suis pas sûr à 100%
La valeur Ohmique semble correct.
Avec la loi d'Ohm, on devrait trouver 27.37, j'en ai 26.7 à froid. (234V dans la prise, résistance 200W, R=U²/P)
Là où je doute, c'est que j'ai une faible valeur entre la résistance et la platine.
Pas normal ça !
Si j'enlève mon fil de masse de la carcasse, le 30MA ne disjoncte pas, ce n'est donc pas un défaut franc.
J'ai cru lire qu'on pouvait tester la résistance en valeur d'isolement avec un mégohmmètre.
J'en ai un mais je vois pas trop comment faire.
Merci pour vos lumières.
Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?
Bonsoir,
Un testeur d'isolement appeler aussi mégohmmètre est un appareil specifique qui injecte une tension déterminé pour calculer l isolement,
Votre appareil en mode resistance donne une information mais n'a pas ce pouvoir,
D apres votre discours et les photo votre resistance est encore bonne mais ca résistance d isolement doit être défaillantes
Un testeur d'isolement appeler aussi mégohmmètre est un appareil specifique qui injecte une tension déterminé pour calculer l isolement,
Votre appareil en mode resistance donne une information mais n'a pas ce pouvoir,
D apres votre discours et les photo votre resistance est encore bonne mais ca résistance d isolement doit être défaillantes
L'art et la manière...
- fredodlacolo
- De passage
- Messages : 15
- Enregistré le : ven. 9 mai 2014 12:44
- Contact :
Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?
Bonsoir Caydon.
J'ai bien un mégohme, mais pas pris en photo.
Un chauvin C.A 6533 pour être précis.
J'ai tenté un contrôle d'isolement sous 50V entre les 2 bornes de la résistance, j'ai une boucle franche; entre une des bornes et la platine (où se trouve branchée la masse) et j'ai encore ma boucle.
Je pense donc que ma résistance est hs.
De plus, si je ne raccorde pas la masse, mon chauffe eau fonctionne correctement et rien ne disjoncte. Mais c'est pas la solution.
Merci pour ton aide.
J'ai bien un mégohme, mais pas pris en photo.
Un chauvin C.A 6533 pour être précis.
J'ai tenté un contrôle d'isolement sous 50V entre les 2 bornes de la résistance, j'ai une boucle franche; entre une des bornes et la platine (où se trouve branchée la masse) et j'ai encore ma boucle.
Je pense donc que ma résistance est hs.
De plus, si je ne raccorde pas la masse, mon chauffe eau fonctionne correctement et rien ne disjoncte. Mais c'est pas la solution.
Merci pour ton aide.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?
hello
non
pas 50V
500V oui
ente donc, la carcasse et et deux pôles réunis
@+
non
pas 50V
500V oui
ente donc, la carcasse et et deux pôles réunis
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- fredodlacolo
- De passage
- Messages : 15
- Enregistré le : ven. 9 mai 2014 12:44
- Contact :
Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?
500V, c'est pas un peu trop ?
Je ne comprends pas ta dernière phrase.
Oh la vache, je viens de voir ma faute dans le titre
Je ne comprends pas ta dernière phrase.
Oh la vache, je viens de voir ma faute dans le titre
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?
non
500V ce n'est pas trop
c'est ce que je fait
500V ce n'est pas trop
c'est ce que je fait
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- fredodlacolo
- De passage
- Messages : 15
- Enregistré le : ven. 9 mai 2014 12:44
- Contact :
Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?
Ok, donc 500V entre les deux bornes de la résistance et entre une des bornes et la platine, c'est ça ?
- fredodlacolo
- De passage
- Messages : 15
- Enregistré le : ven. 9 mai 2014 12:44
- Contact :
Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?
Bon ben en 500V, même résultat.
Entre les 2 bornes, une boucle.
Entre une borne et la platine, une boucle; l'autre borne et la platine, une boucle.
Entre les 2 bornes, une boucle.
Entre une borne et la platine, une boucle; l'autre borne et la platine, une boucle.
Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?
Re, ne faire pas n importe quoi,
L isolement est entre la resistance et sa carcasse.
Entre les borne de la resistance evidement Il n y a pas d isolement vu quil y a une resistance,
de plus si vous faite la meme manip sur de l electronique vous griller le tout.
Votre resistance sous 500v a bien un defaut d isolement.
L isolement est entre la resistance et sa carcasse.
Entre les borne de la resistance evidement Il n y a pas d isolement vu quil y a une resistance,
de plus si vous faite la meme manip sur de l electronique vous griller le tout.
Votre resistance sous 500v a bien un defaut d isolement.
L'art et la manière...
- fredodlacolo
- De passage
- Messages : 15
- Enregistré le : ven. 9 mai 2014 12:44
- Contact :
Re: Résistance de chauffe eua en défaut ?
Bonjour.
Merci pour votre réponse qui confirme mon diagnostique.
Y a plus qu'à.
Merci pour votre réponse qui confirme mon diagnostique.
Y a plus qu'à.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 82 invités