installation appartement
installation appartement
bonjour,
ma question concerne l'installation électrique de mon appartement .
l'installation a été réalisée avec un seul interrupteur différentiel de 300 ma en tête .
Pas de protection différentielle ensuite .
Le seul défaut d'une bouilloire sur une prise 16 ampères fait tomber tout l'appartement.
Biensur je vais modifier cette installation .
Je compte installer un inter différentiel de 30 ma EN amont de l'ensemble des départs des prises .
Puis un 30O MA en tête de l'éclairage.
Je mettrai un disjoncteur différentiel à la place du disjoncteur classique qui alimente les circuits specialises.
type A pour les autres circuits ( des inter).
Je pensai ne mettre que des A car ils sont plus performants que les types AC .
Qu'en pensez vous?
Merci par avance pour vos remarques.
Cordialement
ma question concerne l'installation électrique de mon appartement .
l'installation a été réalisée avec un seul interrupteur différentiel de 300 ma en tête .
Pas de protection différentielle ensuite .
Le seul défaut d'une bouilloire sur une prise 16 ampères fait tomber tout l'appartement.
Biensur je vais modifier cette installation .
Je compte installer un inter différentiel de 30 ma EN amont de l'ensemble des départs des prises .
Puis un 30O MA en tête de l'éclairage.
Je mettrai un disjoncteur différentiel à la place du disjoncteur classique qui alimente les circuits specialises.
type A pour les autres circuits ( des inter).
Je pensai ne mettre que des A car ils sont plus performants que les types AC .
Qu'en pensez vous?
Merci par avance pour vos remarques.
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: installation appartement
bonjour
pas de 300mA en domestique, que des 30mA.
Pour ne mettre que des type A, il n'y a aucun soucis
@+
pas de 300mA en domestique, que des 30mA.
Pour ne mettre que des type A, il n'y a aucun soucis
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: installation appartement
merci ,
je ne vais donc installer que des type A
UN INTER en 30 MA pour l'ensemble des départs prises,
idem pour les départs eclairage
enfin un inter pour les circuits specialisés ( four , plaques chauffantes , machine à laver .......)
je ne mettrai un inter 30MA TYPE A specifique au congelateur ;
je determinerai les intensité nominales des inter par rapport à ce qu'il y a derriere ( somme des intensité nominales des disjoncteurs ) avec coeff de simultaneité ( par exemple 0,5).
Qu'en pensez vous?
Cordialement
je ne vais donc installer que des type A
UN INTER en 30 MA pour l'ensemble des départs prises,
idem pour les départs eclairage
enfin un inter pour les circuits specialisés ( four , plaques chauffantes , machine à laver .......)
je ne mettrai un inter 30MA TYPE A specifique au congelateur ;
je determinerai les intensité nominales des inter par rapport à ce qu'il y a derriere ( somme des intensité nominales des disjoncteurs ) avec coeff de simultaneité ( par exemple 0,5).
Qu'en pensez vous?
Cordialement
Re: installation appartement
Bonsoir
Pas forcément pertinent de répartir par nature.
Exemple si votre 2ème ID saute, toute la maison est dans le noir.
Il est préférable de répartir les différente natures de circuit de manière homogène sur les différents ID
Pas forcément pertinent de répartir par nature.
Exemple si votre 2ème ID saute, toute la maison est dans le noir.
Il est préférable de répartir les différente natures de circuit de manière homogène sur les différents ID
Carminas
Re: installation appartement
d'accord mais je ne peux melanger des prises avec de l'eclairage ?
Je peux par exemple mettre deux inter différentiels pour l'eclairage .....
Si un inter tombe la moitie de l'appart sera encore eclairé
Je peux par exemple mettre deux inter différentiels pour l'eclairage .....
Si un inter tombe la moitie de l'appart sera encore eclairé
Re: installation appartement
Si au contrairelob a écrit :d'accord mais je ne peux melanger des prises avec de l'eclairage ?
Exemple :
Carminas
Re: installation appartement
oui d'accord
on ne peux melanger les pc et eclairage en aval du disjoncteur mais on peux mettre des départs pc et eclairage en aval d'un meme inter differentiel c'est cela?
CDLT
on ne peux melanger les pc et eclairage en aval du disjoncteur mais on peux mettre des départs pc et eclairage en aval d'un meme inter differentiel c'est cela?
CDLT
Re: installation appartement
OK
Merci pour le conseil
CDLT
Merci pour le conseil
CDLT
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 29 invités