salut
Suite au passage de l 'apave, il demande un 30 mA en tête de cette installation , je pense a viré le NC 100 U80 A + la Vigi en 300 ma par un nouveau disjoncteur tetra + bloc diff
, par contre les bloc diff tetra en 80 A n'existe pas a priori ?
merci de m’éclairer
Pierre
Ajout 30 Ma
- FUTERTAS
- De passage
- Messages : 91
- Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
- Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
- Contact :
Ajout 30 Ma
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Ajout 30 Ma
Bonjour,
Si c'est un bloc diff 80A, tu peux le changer par un bloc diff 100A.
Cdlt
Si c'est un bloc diff 80A, tu peux le changer par un bloc diff 100A.
Cdlt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités