Bonsoir a tous,
Plusieurs questions pour mieux me permettre de comprendre certains schémas électrique.
J'aurais aimé savoir le rôle d'un contacteur inverseur dans le domestique ? la différence avec un contacteur de puissance ? et quand faut il utiliser l'un ou l'autre ?
Mais aussi la différence entre un contacteur de puissance et un relai ? (toujours dans le domestique)
Quand faut il privilégier du matériels unipolaire et bipolaire ?
En cherchant sur Google , on tombe beaucoup dans des exemples sur l'indus et non en domestique (du moins je n'ai pas trouvé de réponse clair).
En vous remerciant d'avance.
Plusieurs questions (contact,relai..)
Re: Plusieurs questions (contact,relai..)
Bonsoir
Je me lance.
Un contacteur inverseur coupe le courant lorsque le circuit de commande est sous tension et le fait passer lorsqu'il est hors tension. On parle de contacte NF (normalement fermé) ou NC (Normaly Closed) ou 2O (2 contacts à ouverture)
Dans le domestique on peut trouver cela avec les abonnements Tempo, où il faut couper le chauffage pendant les pointes, c'est à dire lorsque le contact se ferme.
Un relai et un contacteur de puissance, c'est le même principe. On utilise le mot contacteur lorsqu'on a besoin de piloter un circuit de forte puissance par un circuit de commande de faible puissance. Un relai lui travaille en faible puissance et est utilisé pour que le pilotage de la sortie soit indépendante de la commande.
Si on a besoin de couper phase+neutre (exemple chauffe-eau) on prendra un bipolaire. Si on a besoin de couper juste la phase (exemple éclairage) on utilisera un unipolaire ou juste un pole d'un bipolaire.
@+
Je me lance.
Un contacteur inverseur coupe le courant lorsque le circuit de commande est sous tension et le fait passer lorsqu'il est hors tension. On parle de contacte NF (normalement fermé) ou NC (Normaly Closed) ou 2O (2 contacts à ouverture)
Dans le domestique on peut trouver cela avec les abonnements Tempo, où il faut couper le chauffage pendant les pointes, c'est à dire lorsque le contact se ferme.
Un relai et un contacteur de puissance, c'est le même principe. On utilise le mot contacteur lorsqu'on a besoin de piloter un circuit de forte puissance par un circuit de commande de faible puissance. Un relai lui travaille en faible puissance et est utilisé pour que le pilotage de la sortie soit indépendante de la commande.
Si on a besoin de couper phase+neutre (exemple chauffe-eau) on prendra un bipolaire. Si on a besoin de couper juste la phase (exemple éclairage) on utilisera un unipolaire ou juste un pole d'un bipolaire.
@+
Carminas
Re: Plusieurs questions (contact,relai..)
Bonjour,
Merci de ta réponse Carminas .
Peux tu me dire la différence entre un courant de fuite et une surintensite ?
Ma dernière question de l'année :
Comment tu reconnais un disjoncteur uni et un disjoncteur uni+neutre ?
Merci d'avance, en te souhaitant de bonne fetes de fin d'année !!!
Merci de ta réponse Carminas .
Peux tu me dire la différence entre un courant de fuite et une surintensite ?
Ma dernière question de l'année :
Comment tu reconnais un disjoncteur uni et un disjoncteur uni+neutre ?
Merci d'avance, en te souhaitant de bonne fetes de fin d'année !!!
Re: Plusieurs questions (contact,relai..)
Un courant de fuite c'est un défaut d'isolement (par exemple un fil de phase dénudé qui touche la carcasse de l'appareil) qui fait que le courant s'évacue par la terre. Ce genre de défaut est détecté par un différentiel.
Une surintensité c'est soit une surcharge (on tire trop de courant par rapport à la capacité de l'installation), soit un court-circuit (phase et neutre se touchent). Ce genre de défaut est détecté par un disjoncteur.
A noter qu'un disjoncteur différentiel joue les 2 rôles.
Un disjoncteur unipolaire a une seule borne.
Un disjoncteur unipolaire+neutre a 2 bornes.
Une surintensité c'est soit une surcharge (on tire trop de courant par rapport à la capacité de l'installation), soit un court-circuit (phase et neutre se touchent). Ce genre de défaut est détecté par un disjoncteur.
A noter qu'un disjoncteur différentiel joue les 2 rôles.
Un disjoncteur unipolaire a une seule borne.
Un disjoncteur unipolaire+neutre a 2 bornes.
Carminas
Re: Plusieurs questions (contact,relai..)
Rebonjour,
Merci pour toutes ces réponses qui vont m'aider
Bon réveillon a tous!