Bonjour,
j'ai rapporte une cuisinière d’Allemagne, ou je l'avais branche a la triphasé (elle este normalement présente dans les appartements la bas).
Comme ici en France je n'en ai plus besoin, je vais la vendre, mais:
- je voudrais la convertir a monophasé (la "prise de force" normale française). Le schéma sur la cuisinière suggère pratiquement de réunir les trois phases en une, le reste est inchangé (terre, deux retours qui étaient déjà unis). Donc au final j'aurais les trois phases vers la phase unique de la prise de force, la terre vers la terre, et les deux retours vers le retour de la prise de force. C'est correct?
- l'acheteur veut essayer la cuisinière, mais j'ai pas de prise de force de libre. J'ai pensé de la connecter a une prise normale, en respectant la différence phase/retour, et essayer un foyer a la fois. Ça devrait le faire?
Merci.
Branchement cuisinière triphasée sur prise de force normale
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement cuisinière triphasée sur prise de force normale
hello
on ne parle pas de retour mais de neutre
on parle également de prise 32A (ou sortie de câble) pas de FORCE
oui il est possible de tester sur une prise normale
une photo de cette plaque signalétique??
@+
on ne parle pas de retour mais de neutre
on parle également de prise 32A (ou sortie de câble) pas de FORCE
oui il est possible de tester sur une prise normale
une photo de cette plaque signalétique??
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement cuisinière triphasée sur prise de force normale
Merci, j'utilise des termes un peu impropres...
Je suis au travail donc je ne peux pas prendre de photo, mais j'ai trouvé une photo identique.
En Allemagne j’étais sur le "3N", et la je pense passer au "1N".
Je pense connecter la terre à PE, la phase à "L1 R" et le neutre a "N".
C'est correct?
Je suis au travail donc je ne peux pas prendre de photo, mais j'ai trouvé une photo identique.
En Allemagne j’étais sur le "3N", et la je pense passer au "1N".
Je pense connecter la terre à PE, la phase à "L1 R" et le neutre a "N".
C'est correct?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement cuisinière triphasée sur prise de force normale
c'est tout à fait ça
pas de soucis
@+
pas de soucis
@+