Recherche produit pour étanchéifier gaines TPC

Rubrique close car trop tendancieuse. La lecture des sujets reste possible.
Invité

Recherche produit pour étanchéifier gaines TPC

Message par Invité » jeu. 10 mars 2011 10:16

Bonjour à toutes et à tous,

Encore une demande. Nous avons plusieurs réseaux, d'alimentation CF, Cf, d'un batiment qui débouchent dans un local en sous sol à hauteur d'homme.

Par temps de pluie, l'eau ruisselle par les fourreaux TPC. Avez vous connaissance d'un produit suceptible d'étanchéifier autour des cables, dans le volume du fourreau.

Dans un deuxième temps, j'ai prévu de drainer le fond des chambres de tirage pour minimiser au maximum l'arrivée d'eau dans les conduits.

Merci d'avance. Excellente journée.

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4197
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Recherche produit pour étanchéifier gaines TPC

Message par Candela » jeu. 10 mars 2011 11:17

Bonjour,
Voici une gamme de produits très performants ICI (origine AIK Flammadur Brandschutz, site en allemand)
A la base, ils sont anti-feu, mais ils forment un système d'étanchéification très adapté au problème des câbles. Edf les emploie dans les postes HTA/HTB, les centrales nucléaires...
Les mastics sont anti-eau; mais si vous avez un "jour" important, il faut "mettre au rond" le paquet de câbles avec le mastic puis obturer avec le "ciment" E 473. Pour être étanche, ce ciment doit être verni avec un autre produit alors que ce n'est pas nécessaire pour le mastic.
Un détail : les rats ne les mangent pas, alors qu'ils raffolent de la mousse PU ordinaire...
Ces produits sont résistants, mais pas trop, ce qui permet de les retirer ou de les percer sans difficulté en cas de besoin, par exemple pour tirer un câble supplémentaire.
Pour les canalisation, ils ont le gamme Geaquello, mais étant électricien, je ne les connais pas...
Il y a également des produits chez HILTI, mais ils ne parlent pas d'étanchéité à l'eau (les consulter...), simplement de résistance aux intempéries.
Cordialement

Verrouillé

Retourner vers « Produits et matériels efficaces »