réenclencheur de disjoncteur

Message par Invité »

bonjour. Je viens d'achéter un produit (réenclencheur) qui permet de remettre en service mon disjoncteur lorsque je ne suis pas chez moi. En effet, suite à l'orage mon disjoncteur disjonctait lorsque j'étais absent, donc problème d'alarme, de frigo et du portail automatique. Depuis plus de problème, bon le coût est assez élevé, mais bon vite rentabilisé. Bien sur il faut déjà que votre installation soit conforme, car l'appareil a des sécurités. Voilà c'était juste pour info, pour ceux qui ne connaisent pas ce type de matériel.
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: réenclencheur de disjoncteur

Message par Kirchhoff »

Bonjour à tous,

Vous ne dites pourquoi votre disjoncteur s'est ouvert. (appareils en fonctionnement)

Peut être un probléme externe à votre installation!
Peut être votre puits de terre en cause.
Beaucoup de phénoménes sont suceptibles de provoqués des déclenclements disjoncteurs.

Affaire à suivre

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1167
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: réenclencheur de disjoncteur

Message par pericles »

bonjour à tous,

suivant NF C15 100 paragraphe 531.2.1.7 et la fiche d’interprétation n° 15-100 F12

La fonction de réenclenchement automatique n'est pas autorisée pour les DDR dans LES LOCAUX D'HABITATION
Voir folio 12 http://pdf.hager.com/catalogues/guide_N ... _pdf_1.pdf

Normes
C 15 - Installations à basse tension et équipements correspondants
NF C15-100-05 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Titre 5 : Choix et mise en oeuvre des matériels +Mise à jour (juin 2005) + Amendement A1 (août 2008) (Indice de classement : C15-100-05)
L'article 531.2.1.7 est inséré par la fiche d'interprétation n° 15-100 F12.

NF C15-100-07 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Titre 7 : Règles pour les installations et emplacements spéciaux + Mise à jour (juin 2005) + Amendement A1 (août 2008) + Amendement A2 (novembre 2008) (Indice de classement : C15-100-07)
L'article 7-773 est modifié par la fiche d'interprétation n° 15-100 F12.
http://boutique.cstb.fr/dyn/cstb/upload ... A9s159.pdf

L'article 531.2.1.7 est inséré par la fiche d'interprétation n° 15-100 F12.
http://www.macorpo.com/IMG/pdf/Note_technique_10-07.pdf