Re bonjour,
encore une question technique.
Sur une installation d'un pylône de téléphonie, il y a un parafoudre de type à amorçage.
Habituellement la mise à la terre est de type patte d'oie ou triangle.
Est il possible de réaliser autour du Pylône une mise à la terre de type carré avec 4 piquets mis à la terre et un ceinturage entre ces piquets avec une liaison en 30mm² acier 2 fois enterré à au moins 50cm de profondeur.
Il n'y a pas de conducteur de descente, le pylône faisant conducteur.
Je pense que d’après la 17-102 chapitre 4.2 b) c'est bon. Mais comme certains me disent que non...
De plus, pour le cheminement de la foudre, quand il y a plusieurs prise de terre sur un bâtiment, la foudre va au plus droit où va t elle là où la valeur de la terre est la plus faible?
merci d'avance