Bonjour a tous,
Je ne comprend quelle est la difference entre un harmonique et un transient(Pic de tension de courte durée)
Merci a tous
Harmonique vs Transient
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Harmonique vs Transient
Bonsoir,
Un harmonique est un courant permanent (ou au moins durable ) dont la fréquence est un multiple du fondamental.
Par ex avec un redresseur on peut superposer du 50 Hz, du 150, du 250, du 350 avec des doses variables et en général décroissantes avec le rang.
Le tout donne une sinusoïde...qui n'en a plus que le nom!
Cordialement
Un harmonique est un courant permanent (ou au moins durable ) dont la fréquence est un multiple du fondamental.
Par ex avec un redresseur on peut superposer du 50 Hz, du 150, du 250, du 350 avec des doses variables et en général décroissantes avec le rang.
Le tout donne une sinusoïde...qui n'en a plus que le nom!
Cordialement