section

Contre la foudre, les harmoniques et compatibilités électromagnétiques
Répondre
Invité

section

Message par Invité »

salut j'ai une pompe immergee de 400v 60kw 50hz
quelle est la section du cable utilisée
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: section

Message par Max78 »

Bonjour,

Sujet clôturé, voir ICI.

Un moteur de 60 kW ce n'est pas exactement pareil qu'un moteur de 3/4 kW... Ce n'est plus du domaine du bricolage.

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Protections particulières »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités