Est ce qu'un disjoncteur tetra polaire avec protection différentielle peut être utlisé pour protéger seulement les trois phases et assurer sa fonction de différentiel
Protection triphasée
Protection triphasée
Modifié en dernier par Max78 le mar. 24 janv. 2012 13:14, modifié 1 fois.
Raison : Un peu de politesse SVP !
Raison : Un peu de politesse SVP !
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Protection triphasée
Bonjour,
Il faudra cependant veiller à ce que le test reste opérationnel. Il faut pour cela consulter le petit schéma en face avant, ou la notice du constructeur.
Il s'agir simplement d'une résistance branchée entre l'amont d'un pôle (souvent le neutre) et l'aval d'une phase, en série avec le contact du bouton.
Cordialement
Il faudra cependant veiller à ce que le test reste opérationnel. Il faut pour cela consulter le petit schéma en face avant, ou la notice du constructeur.
Il s'agir simplement d'une résistance branchée entre l'amont d'un pôle (souvent le neutre) et l'aval d'une phase, en série avec le contact du bouton.