Protection triphasée

Contre la foudre, les harmoniques et compatibilités électromagnétiques
Répondre
Invité

Protection triphasée

Message par Invité »

:()(

Est ce qu'un disjoncteur tetra polaire avec protection différentielle peut être utlisé pour protéger seulement les trois phases et assurer sa fonction de différentiel
Modifié en dernier par Max78 le mar. 24 janv. 2012 13:14, modifié 1 fois.
Raison : Un peu de politesse SVP !
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection triphasée

Message par Carminas »

Bonjour

Sans aucun problème.

@+
Carminas
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection triphasée

Message par Candela »

Bonjour,
Il faudra cependant veiller à ce que le test reste opérationnel. Il faut pour cela consulter le petit schéma en face avant, ou la notice du constructeur.
Il s'agir simplement d'une résistance branchée entre l'amont d'un pôle (souvent le neutre) et l'aval d'une phase, en série avec le contact du bouton.
Cordialement