Bonjour,
Je cherche des textes de norme où je pourrait trouver des informations sur l'obligation de l'équipotentialité de tuyauteries.
Je m'explique : dans un container, j'ai des tuyauterie de gros diamètre (DN100 à DN200) avec des vannes, dilato, etc et je voudrait savoir :
- si je doit raccorder chaque élément (bout de tube) à la terre
- si oui, faut-il un conducteur genre cuivre nu unique qui passe sur tous les éléments ou puis-je juste faire une boucle sur chaque connexion (tresse entre bride).
- les tubes sont raccordés entre eux par des boulons. Est ce que cella suffit à réaliser une équipotentialité?
- Si un peut seulement raccorder à la terre les tuyauteries entrantes.
merci de votre réponse
Équipotentialité sur tuyauterie
- Patrick21
- Assidu
- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: Équipotentialité sur tuyauterie
Bonjour,
en fait il faut simplement savoir si votre container est :
- 1) soumis au code du travail comme un bâtiment donc il faut appliquer le décret 88-1056,
- 2) soumis à la norme NF EN 60204-1 relative aux machines mobiles;
ensuite, tout dépend :
- si des équipements électriques sont raccordés sur les canalisations et sous quelle tension;
- s'il y a une protection contre la foudre,
- s'il y a un risque de D.E.S (décharges electro-statiques)
- s'il y a une ambiance ATEX (atmosphère explosible).
Voilà pour l'instant,
cordialement,
en fait il faut simplement savoir si votre container est :
- 1) soumis au code du travail comme un bâtiment donc il faut appliquer le décret 88-1056,
- 2) soumis à la norme NF EN 60204-1 relative aux machines mobiles;
ensuite, tout dépend :
- si des équipements électriques sont raccordés sur les canalisations et sous quelle tension;
- s'il y a une protection contre la foudre,
- s'il y a un risque de D.E.S (décharges electro-statiques)
- s'il y a une ambiance ATEX (atmosphère explosible).
Voilà pour l'instant,
cordialement,
Qui est en ligne