Protection d'un filtre passif pour raccordement hta

Contre la foudre, les harmoniques et compatibilités électromagnétiques
Répondre
Invité

Protection d'un filtre passif pour raccordement hta

Message par Invité »

Bonjour,

Je suis actuellement en stage 4eme année d'ecole d'ingénieur dans une société spécialisé dans les postes de raccordement éolien.
Je dois réaliser le cahier des charges d'un filtre passif destiné à filtrer les perturbations engendré par la production éolienne sur le réseau HTA erdf.

Afin d'assurer la protection du filtre (surtout des condensateurs), j'ai choisi les fusibles pour la protection contre les courts-circuits et surintensité.
Reste la protection contre les surcharges, les défauts internes et les surtensions de manoeuvre et la je sèche un peu étant donné qu'en HTA les moyens de protections n'ont rien à voir avec la basse tension.

Quelqu'un aurait il quelques pistes ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection d'un filtre passif pour raccordement hta

Message par Candela »

Bonjour,
Il n'est pas certain que vous ayez besoin d'une protection de surcharge : les selfs n'en ont pas besoin et les condensateurs doivent être calculés pour résister aux harmoniques.
Si vos condensateurs sont en triangle, vous pouvez utiliser un relais numérique Ph+homopolaire ou deux relais séparés.
Pour la surcharge, choisissez une courbe à temps inverse (les relais numériques disposent d'une quantité de courbes).
Pour l'homopolaire, placez un tore sur le câble (pas de montage sommateur si on n'y est pas obligé).

Pour l'homopolaire, vérifiez si le réseau est à neutre compensé, auquel cas il vous faudra une protection wattmétrique homopolaire et non pas ampèremétrique. Celle du poste de livraison sera peut-être suffisante; une selectivité avec un relais placé en aval risque d'être délicate à obtenir.
Pour les surtensions de manoeuvre, je ne vois guère que des parafoudres, mais ils doivent déjà être prévus si le réseau est aérien.
Cordialement
Invité

Re: Protection d'un filtre passif pour raccordement hta

Message par Invité »

Bonjour candela,

Tout d'abord merci de ta réponse.
En fait les condos ne sont pas disposés en triangle, le filtre est constitué d'un condo et d'une inductance en parallèle et chaque phase possède son filtre (meme fréquence de coupure sur chaque filtre).
Donc selon toi la protection contre les surcharges n'est pas indispensable?

Pou les harmoniques je pense que tout est ok j'ai demandé les harmoniques de courant en fonction du courant nominal au constructeur d'éolienne et je vais l'inclure dans le cahier des charges.

Pour les relais de protection j'ai entendu parler d'un relais de protection de déséquilibre pour vérifier en permanence si un condo n'a pas laché mais ne connaissant pas tellement les relais de protection je ne sais pas si l'on peut en trouver un qui fait tout en un.
Et enfin par surtension de manoeuvre j'entendais surtout la mise sous tension qui provoque des surtensions de courte durée.

Je ne sais pas si j'ai été très clair
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection d'un filtre passif pour raccordement hta

Message par Candela »

Bonjour,
Pioux a écrit : En fait les condos ne sont pas disposés en triangle, le filtre est constitué d'un condo et d'une inductance en parallèle et chaque phase possède son filtre (meme fréquence de coupure sur chaque filtre).
Donc selon toi la protection contre les surcharges n'est pas indispensable?
Dans ce cas, il faut regarder si une surcharge est possible et si un autre protection n'assure pas cette fonction. Dans un filtre série, c'est le courant de ligne qui provoque la surcharge.
-les fusibles assurent une (mauvaise) protection contre les surcharges : est-elle suffisante?
-la ou les éoliennes sont nécessairement protégées contre les surcharges, voir si plusieurs peuvent être simultanément en surcharge et provoquer la surcharge du filtre.
Pioux a écrit : Pour les relais de protection j'ai entendu parler d'un relais de protection de déséquilibre pour vérifier en permanence si un condo n'a pas laché mais ne connaissant pas tellement les relais de protection je ne sais pas si l'on peut en trouver un qui fait tout en un.
Cette protection très efficace n'est pas applicable ici. Il s'agit de disposer les condos en "double étoile", par exemple 6 en deux groupes de 3 ou 9 en deux groupes de 3 et 6. On relie les points neutres et on met un tore sur cette liaison, relié à une protection ampèremétrique basique. Tout claquage se traduit par un déséquilibre, le relais peut être réglé assez bas sans risque de déclenchement intempestif; la protection est donc fine, fiable et peu coûteuse (sauf qu'il doit y avoir un disjoncteur en amont, pas forcément dédié à un seul gradin).
Pioux a écrit :
Et enfin par surtension de manoeuvre j'entendais surtout la mise sous tension qui provoque des surtensions de courte durée.
Il est rare de se protéger contre ces surtensions sur les réseaux de distribution et comme je le disais, ils comportent souvent des parafoudres (si le filtre est en 20kV...). Une protection spécifique est en principe indispensable si l'on utilise la coupure dans le vide qui, par sa "sécheresse", provoque en effet de violentes surtensions.
A noter qu'un relais ne peut en aucun cas être efficace contre ce type de problème : le temps de coupure sera supérieur au temps d'amortissement.
Cordialement
Invité

Re: Protection d'un filtre passif pour raccordement hta

Message par Invité »

Merci pour tous ces conseils qui vont je le pense m'aider à y voir plus clair.
Bravo pour ce site car il est très bien fait et il est plutot rare de pouvoir discuter avec des gens qui ont des connaissances assez pointues dans le domaine de la haute tension.