Protections extérieures foudre pour postes HT
- parafoudre
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : jeu. 17 déc. 2009 11:45
- Contact :
Protections extérieures foudre pour postes HT
Existe-t-il des standards définis pour les protections extérieures foudre (tiges, fils tendus) pour postes HT situés en extérieur? Je pense par exemple à un niveau de protection minimal par exemple.
D'avance merci.
D'avance merci.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Protections extérieures foudre pour postes HT
Bonjour,
A ma connaissance, non en ce qui concerne les postes béton; comme je l'ai déjà dit, ces postes ne sont pas particulièrement exposés et le problème se situe plutôt côté ligne si elle est aérienne.
Les réalisations que j'ai vues(très rarement et pourtant j'ai visité des milliers de postes) étaient faites au moyen de paratonnerres selon la formule actuelle, c'est à dire une tige de 30-40 cm en matériau réfractaire à chaque coin.
Bien entendu ErDF a des standards précis et assez sévères pour tout ce qui est lignes HT et transfos sur poteau. Pour ces derniers, il n'y a pas grand chose à faire contre les "coups directs".
Cordialement.
A ma connaissance, non en ce qui concerne les postes béton; comme je l'ai déjà dit, ces postes ne sont pas particulièrement exposés et le problème se situe plutôt côté ligne si elle est aérienne.
Les réalisations que j'ai vues(très rarement et pourtant j'ai visité des milliers de postes) étaient faites au moyen de paratonnerres selon la formule actuelle, c'est à dire une tige de 30-40 cm en matériau réfractaire à chaque coin.
Bien entendu ErDF a des standards précis et assez sévères pour tout ce qui est lignes HT et transfos sur poteau. Pour ces derniers, il n'y a pas grand chose à faire contre les "coups directs".
Cordialement.
- parafoudre
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : jeu. 17 déc. 2009 11:45
- Contact :
Re: Protections extérieures foudre pour postes HT
La protection de zones extérieures de postes HT par fils tendues étaient-elles une solution courante?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Protections extérieures foudre pour postes HT
Bonjour,
Attention, parlez-vous toujours de postes maçonnés ou préfabriqués? Je n'ai jamais vu ce genre de protection sur ces postes.
Mais si vous parlez de HTB avec du matériel "ouvert", oui, en général les lignes et les portiques sont munis de 'fils de garde". Mais vu leur section, je me suis toujours demandé comment ils pouvaient résister. il est vrai qu'ils sont généralement en almelec-acier...
Attention, parlez-vous toujours de postes maçonnés ou préfabriqués? Je n'ai jamais vu ce genre de protection sur ces postes.
Mais si vous parlez de HTB avec du matériel "ouvert", oui, en général les lignes et les portiques sont munis de 'fils de garde". Mais vu leur section, je me suis toujours demandé comment ils pouvaient résister. il est vrai qu'ils sont généralement en almelec-acier...
- parafoudre
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : jeu. 17 déc. 2009 11:45
- Contact :
Re: Protections extérieures foudre pour postes HT
Je fais bien référence à des transformateurs situés à l'air libre.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Protections extérieures foudre pour postes HT
Bonjour,
Lorsqu'il est estimé nécessaire de protéger le poste contre les courants de foudre directs s'écoulant par les masses du poste, des paratonnerres doivent être installés conformément aux dispositions des normes NFC 17 - 100 et NFC 17 - 102.
Si l'on veut se protéger contre les surtensions venant du réseau aérien, les parafoudres à oxydes métalliques sont la seule solution valable actuelle (NF EN 60099)
Cordialement.
La C13-100 (je n'ai pas la 13-200, mais sur ce genre de problème la rédaction en est souvent identique) indique en 443.2 :parafoudre a écrit :Je fais bien référence à des transformateurs situés à l'air libre.
Lorsqu'il est estimé nécessaire de protéger le poste contre les courants de foudre directs s'écoulant par les masses du poste, des paratonnerres doivent être installés conformément aux dispositions des normes NFC 17 - 100 et NFC 17 - 102.
Si l'on veut se protéger contre les surtensions venant du réseau aérien, les parafoudres à oxydes métalliques sont la seule solution valable actuelle (NF EN 60099)
Cordialement.
- parafoudre
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : jeu. 17 déc. 2009 11:45
- Contact :
Re: Protections extérieures foudre pour postes HT
Je vais me plonger dans cette norme.Candela a écrit :Bonjour,La C13-100 (je n'ai pas la 13-200, mais sur ce genre de problème la rédaction en est souvent identique) indique en 443.2 :parafoudre a écrit :Je fais bien référence à des transformateurs situés à l'air libre.
Lorsqu'il est estimé nécessaire de protéger le poste contre les courants de foudre directs s'écoulant par les masses du poste, des paratonnerres doivent être installés conformément aux dispositions des normes NFC 17 - 100 et NFC 17 - 102.
Si l'on veut se protéger contre les surtensions venant du réseau aérien, les parafoudres à oxydes métalliques sont la seule solution valable actuelle (NF EN 60099)
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 80 invités