Bonjour a tous ,
D’apres le guide UTE C 17-205 (installations d’eclairage exterieur-guide pratique), paragraphe 3.5 (Determination des sections de conducteurs(Sb) d’apres les chutes de tension), sous–paragraphe 3.5.3-circuit triphase alimentant des recepteurs regulierement repartis sur les 3 phases (L1,L2,L3,L1,…), la section minimale Sb est definie comme suit (si n est un multiple de 3) :
Sb=((n+6)/6).n.p.l.d.Ib/Du
avec :
- n : le nombre total de foyers lumineux du circuit
- p : resistivite des conducteurs (23mOhm.mm2/m pour le cuivre)
- l : longueur de la canalisation entre 2 connexions successives
- Ib : courant absorbe par un foyer
- d : coefficient d’extension
- Du :chute de tension admissible en volts
Ma question est la suivante :
Si la tension nominale du reseau triphase est 230/400V, et si la chute de tension admissible en % est 6%, quelle est la valeur de la chute de tension admissible en volts :
Du=0.06 x 230V=13.8V
Ou
Du=0.06*400V=24V ?
Merci de me repondre le plutôt possible
Meilleures salutations a tous
Installations d'eclairage exterieur
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Installations d'eclairage exterieur
Bonjour,
Il s'agit de calculer la section d'un conducteur, il faut donc savoir à quelle tension est soumis ce conducteur entre ses deux extrémités.
Vous êtes en triphasé réputé équilibré, la tension est établie entre la phase et le point neutre qui est normalement au potentiel 0. La tension est donc 230 V.
Ceci est très clairement expliqué au chapitre F du guide UTE C15-105.
Tout l'avantage du triphasé , c'est que cette chute de tension s'applique sur la longueur de la canalisation. En monophasé, le courant fait un trajet aller (phase) et retour(neutre), ce qui double la chute de tension pour une même longueur de canalisation. Les normes, guides etc ont choisi de faire la distinction mono-tri en introduisant un coêfficient . De ce fait, la tension prise en compte est toujours Uo.
Le seul cas ou il faudrait prendre la tension composée est celui d'un circuit monophasé alimenté entre phases (cas rarissime en 400V).
Cordialement.
Il s'agit de calculer la section d'un conducteur, il faut donc savoir à quelle tension est soumis ce conducteur entre ses deux extrémités.
Vous êtes en triphasé réputé équilibré, la tension est établie entre la phase et le point neutre qui est normalement au potentiel 0. La tension est donc 230 V.
Ceci est très clairement expliqué au chapitre F du guide UTE C15-105.
Tout l'avantage du triphasé , c'est que cette chute de tension s'applique sur la longueur de la canalisation. En monophasé, le courant fait un trajet aller (phase) et retour(neutre), ce qui double la chute de tension pour une même longueur de canalisation. Les normes, guides etc ont choisi de faire la distinction mono-tri en introduisant un coêfficient . De ce fait, la tension prise en compte est toujours Uo.
Le seul cas ou il faudrait prendre la tension composée est celui d'un circuit monophasé alimenté entre phases (cas rarissime en 400V).
Cordialement.
Re: Installations d'eclairage exterieur
Merci CANDELA
Salutations
Salutations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités