Page 1 sur 1

Protection des appareils électroniques contre la foudre

Posté : dim. 29 avr. 2018 19:29
par ELECTRIK ISHIMWE
Bonsoir à tous!
Merci aux aimables participants.

j'ai un problème lié à la protection des appareils électroniques radio-télévision très sensibles aux variations du courant.
Ces appareils sont tous connectés à un onduleur délivrant une puissance apparente de 30kva. or il se trouve que la foudre a frappé et certains appareils ont grillés. Notons qu'il existe un parafoudre et la résistance de la prise de terre est bonne. Keski peut être à la cause de ce problème.

vous remercie d'avance.

Re: Protection des appareils électroniques contre la foudre

Posté : mer. 15 mai 2019 09:17
par sylvanno
Bonjour,


C’est pour cette raison qu’il est très important de protéger nos équipements et machines avec des dispositifs de protection notamment le fusible, la mise à la terre, le disjoncteur miniature, le disjoncteur différentiel de protection contre les fuites à la terre et l’ELCB & MCB. Ces derniers sont nécessaires fin d’éviter un quelconque accident lors d’un contact accidentel avec l'équipement défectueux, ce qui pourrait lui causer un choc grave, le court-circuit, la surcharge de l’équipement et les variations anormales de la tension d’alimentation.

Re: Protection des appareils électroniques contre la foudre

Posté : ven. 17 mai 2019 09:28
par Candela
Bonjour,
ELECTRIK ISHIMWE a écrit : dim. 29 avr. 2018 19:29 Notons qu'il existe un parafoudre et la résistance de la prise de terre est bonne. Keski peut être à la cause de ce problème.
Cette information est très insuffisante pour pouvoir comprendre le problème:
-Quel type de parafoudre, 1,2, 3
-Quelle technologie? Oxyde de zinc, GeMoV?
-a quel endroit est-il installé?
-mono, tri?

Cordialement