Bonjour,
Je possède un sèche linge doméos, j'ai un retour de courant sur la terre qui me fait disjoncter, j'ai donc déconnecté la cosse de terre sur l'appareil.
Lorsque je mets le testeur j'ai du courant sur l'appareil, d'ou cela peut'il provenir ?
Merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1549
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Retour courant sur terre

Message par VE Pp »

Bonjour,

Il faut passer les éléments un par un pour déterminer lequel est en défaut.
Ex : Debrancher la résistance, la contrôler par rapport à la terre, si ok passer à un autre élément...
Avatar du membre
dagmey
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : ven. 1 sept. 2017 12:31
Contact :

Re: Retour courant sur terre

Message par dagmey »

bonjour
comment dois je opérer pour tester les différents éléménts: si je comprend bien débrancher un part un les éléments ,raccorder la terre sur la carrosserie jusque temps que le disjoncteur reste en position ouverte.c'est un travail de titan.
l'alimentation arrive sur un condensateur peut il être en court circuit et comment faire pour le tester il y a 4 broches
merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1549
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Retour courant sur terre

Message par VE Pp »

Bonjour,
Pour commencer mettez votre sèche linge hors tension, debranchez la résistance par exemple, au moyen d'un ohmmètre il faut tester la continuité entre les pôles de raccordements et la carcasse métallique. SI pas de continuité cest bon, alors passer un autre élément.
Avatar du membre
dagmey
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : ven. 1 sept. 2017 12:31
Contact :

Re: Retour courant sur terre

Message par dagmey »

bonjour
l'alimentation arrive sur un genre de condensateur à 4 broches j'ai débranché les deux face à l'alimentation j'ai testé j'ai un retour sur la terre et sur la carcasse du sèche linge mais ça ne disjoncte pas,et lorsque que je pose la broche de terre sur la carrosserie il y a des petites étincelles ,je peux faire une photo .
merci
Avatar du membre
dagmey
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : ven. 1 sept. 2017 12:31
Contact :

Re: Retour courant sur terre

Message par dagmey »

bonjour
la pièce métallique au dos du condensateur est porteuse de courant .donc dès que l'on branche la terre ça disjoncte .
je pense que cette pièce est à remplacer.
Image