bonjour,
je réalise actuellement le bilan de puissance d'un atelier de construction métallique.
je suis au niveau du facteur de simultanéité et je me pose la question suivante :
À quoi correspond un facteur de 1 (utilisation 24h/24) et quel facteur mettre à un appareil qui fonctionne 20h par mois étalé sur 4 jours ?
Ou dois-je me mettre à anticiper que l'appareil A et le D fonctionne ensemble, mais jamais le A et le B ect pour prévoir le cas ou nous aurions un certain nombre maximum d'appareils qui fonctionneront de manière simultanée et donc me donnera la puissance maximum nécessaire pour l'atelier ?
merci
Bilan de puissance
- doctorstone
- Nouveau
- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 26 août 2013 13:25
- Contact :
- Sylvinho38
- De passage
- Messages : 17
- Enregistré le : lun. 5 oct. 2015 19:12
- Contact :
Re: Bilan de puissance
Bonjour,
Par défaut dans les notes de calculs que j'ai pu faire je met 0.6 pour une utilisation régulière ou 0.8 si intensive. Çà permet de ce garder de la marge.
Slts.
Par défaut dans les notes de calculs que j'ai pu faire je met 0.6 pour une utilisation régulière ou 0.8 si intensive. Çà permet de ce garder de la marge.
Slts.
- doctorstone
- Nouveau
- Messages : 8
- Enregistré le : lun. 26 août 2013 13:25
- Contact :
Re: Bilan de puissance
merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 96 invités