Salut à tous et merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Voici mon problème, je souhaite mesurer la puissance réactive dissipée par mon câble.
Pour cela mes données sont:
Puissance = 73 953 Watt
Longueur du câble = 233mètres
Section du câble=3 phase, 2 câble par phase, section en 300 mm².
Mode de pose: enterré, en trèfle.
J'obtient:
Intensité dans le câble=73 953/(400*3*2)=30.94 Ampère
Réactance = 0.08 * 10(-3)* 233 = 0.01864
Qréactive dissipée= Intensité²*Réactance=107,06 Var.
Je trouve cette valeur faible, quelqu'un voit où j'ai effectuer une erreur?
Merci!
Calcul sur un câble
- électron libre
- De passage
- Messages : 60
- Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 17:13
- Localisation : Haute-savoie
- Contact :
Re: Calcul sur un câble
Bonjour,
Pour calculer l'intensité parcourant le câble, il faut utiliser la formule P=U.I.racine3.cos phi
P nous avons, U aussi, il manque le cos phi:
cos phi=R/Z
à mon avis il faut additionner les R de la charge et du câble, et les Z charge et câble.
En gros, il manque des données; réactance et résistance charge, nature de l'âme du câble d'alim. (Cu ou Al)
Pour calculer l'intensité parcourant le câble, il faut utiliser la formule P=U.I.racine3.cos phi
P nous avons, U aussi, il manque le cos phi:
cos phi=R/Z
à mon avis il faut additionner les R de la charge et du câble, et les Z charge et câble.
En gros, il manque des données; réactance et résistance charge, nature de l'âme du câble d'alim. (Cu ou Al)
Re: Calcul sur un câble
Salut,
Pour la charge, il s'agit d'un onduleur qui est censé faire tenir un cos phi égale à 1. C'est pour cela que j'avais pris: Intensité dans le câble=73 953/(400*3*2)=30.94 Ampère
Pour le câble il s'agit d'aluminium donc on peut calculer sa résistance:
Rc = Rho x 1000 x L / (Sc x nc)
Rc = 0.037 x 1000 x233 / (300 x 2)
Rc = 14.368 mOhm
Xc = Lambda x L / nc
Xc = 0.08 x 233 / 2
Xc = 9.32 mOhm
Donc le cos phi = Rc/((Rc²+Xc²)^0.5)=0.84
Donc:
Intensité dans le câble=73 953/(400*3*2*0.84)=37.99 Ampère
Qréactive dissipée= Intensité²*Réactance*3*2= 153.04 Var. (je multiplie par deux car il y a deux câbles par phase)
Pour la charge, il s'agit d'un onduleur qui est censé faire tenir un cos phi égale à 1. C'est pour cela que j'avais pris: Intensité dans le câble=73 953/(400*3*2)=30.94 Ampère
Pour le câble il s'agit d'aluminium donc on peut calculer sa résistance:
Rc = Rho x 1000 x L / (Sc x nc)
Rc = 0.037 x 1000 x233 / (300 x 2)
Rc = 14.368 mOhm
Xc = Lambda x L / nc
Xc = 0.08 x 233 / 2
Xc = 9.32 mOhm
Donc le cos phi = Rc/((Rc²+Xc²)^0.5)=0.84
Donc:
Intensité dans le câble=73 953/(400*3*2*0.84)=37.99 Ampère
Qréactive dissipée= Intensité²*Réactance*3*2= 153.04 Var. (je multiplie par deux car il y a deux câbles par phase)
- électron libre
- De passage
- Messages : 60
- Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 17:13
- Localisation : Haute-savoie
- Contact :
Re: Calcul sur un câble
Bonsoir,
Je trouve pour I:
p=u*i*racine3*cosphi
74 000= 400*i*racine3*1
i=74 000/400*racine3*1
i=106.8 A (par phase, donc 53.4 A par câble; 300mm2 ?!? c'est pour la chute de tension ?)
Xcâble= 0.08 ohm/km
=0.08*0.233
Xcâble=0.019 ohm
Q=Xc*icarré
=0.019*(53.4 au carré)
=54 var par câble
à multiplier par 6 étant donné qu'on a 3*2 phases
Je trouve pour I:
p=u*i*racine3*cosphi
74 000= 400*i*racine3*1
i=74 000/400*racine3*1
i=106.8 A (par phase, donc 53.4 A par câble; 300mm2 ?!? c'est pour la chute de tension ?)
Xcâble= 0.08 ohm/km
=0.08*0.233
Xcâble=0.019 ohm
Q=Xc*icarré
=0.019*(53.4 au carré)
=54 var par câble
à multiplier par 6 étant donné qu'on a 3*2 phases
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 78 invités