Equipotentialité mur blindés

Message par Netbyte »

Salut tout le monde,
Je suis en train de faire l'électricité d'un bungalow mobile blindé pour une banque. J'ai relié au bornier de terre les masses du chemin de câbles (type cablofil), mais je me pose une question concernant les murs :
Ceux ci sont intégralement en métal (murs, sol et plafond). Je suppose que je dois les relier a la liaison équipotentielle ? Et pour la section, du 2.5 irait ? (ça doit être considéré comme une LES, je pense ?).

Merci d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Equipotentialité mur blindés

Message par RFco »

Salut,


dans le doute, relie le tout à la L.E.P.



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Equipotentialité mur blindés

Message par GAS »

Bonjour,
Pour completer la reponse de RFco, si les materiels electriques employes ne sont pas tous de classe II, et si les parois de ce bungalow sont assemblees mecaniquement, il serait souhaitable de prevoir un eclissage electrique sur chaque liaison.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Equipotentialité mur blindés

Message par Netbyte »

Merci les gars, c'est ce que j'ai fait, continuité parfaite !