Bonsoir,
Je voudrais avoir une confirmation concernant exactitude de l’indication d’une liaison électrique selon les câbles utilisés.
J’ai listé une liste de 4 liaisons possibles. L’écriture est correcte ??? Les entres parenthèses sont-elles bien placées ??
Exemple de section:
3x(2x(1x240)) + 1x240
Circuit Tétrapolaire avec :
2 câbles unipolaires avec 1 seul conducteur par phase + 1 câble unipolaire pour le neutre
2x3x(1x240))
Circuit Tripolaire avec :
2 câbles multipolaires avec 3 conducteurs. 1 conducteur de chaque câble par phase
3x(1x95)
Circuit Tripolaire avec :
3 câbles unipolaires par phase
3x70
Circuit Tripolaire avec :
1 câble multipolaire avec 3 conducteurs
Par avance, merci
Ecriture des liaisions électriques ...
Re: Ecriture des liaisions électriques ...
Bonjour,
Mes réponses :
3x(2x(1x240)) + 1x240
Circuit Tétrapolaire avec :
2 câbles unipolaires avec 1 seul conducteur par phase + 1 câble unipolaire pour le neutre
EXACT
mais attention, dans le cas ou tu présentes les phases de cette manière, reprendre la même forme pour le neutre : 1x(1x240).
Ne pas oublier d'indiquer également la section de la liaison de terre sous la même forme.
3x70
Circuit Tripolaire avec :
1 câble multipolaire avec 3 conducteurs
Pour ce type de liaison, on notera plutôt : 4G70 (avec liaison de terre)
Mes réponses :
3x(2x(1x240)) + 1x240
Circuit Tétrapolaire avec :
2 câbles unipolaires avec 1 seul conducteur par phase + 1 câble unipolaire pour le neutre
EXACT
mais attention, dans le cas ou tu présentes les phases de cette manière, reprendre la même forme pour le neutre : 1x(1x240).
Ne pas oublier d'indiquer également la section de la liaison de terre sous la même forme.
3x70
Circuit Tripolaire avec :
1 câble multipolaire avec 3 conducteurs
Pour ce type de liaison, on notera plutôt : 4G70 (avec liaison de terre)
Re: Ecriture des liaisions électriques ...
je rectifie un truc.EmmanuelB a écrit :Bonjour,
Mes réponses :
3x(2x(1x240)) + 1x240
Circuit Tétrapolaire avec :
2 câbles unipolaires avec 1 seul conducteur par phase + 1 câble unipolaire pour le neutre
EXACT
mais attention, dans le cas ou tu présentes les phases de cette manière, reprendre la même forme pour le neutre : 1x(1x240).
Ne pas oublier d'indiquer également la section de la liaison de terre sous la même forme.
3x70
Circuit Tripolaire avec :
1 câble multipolaire avec 3 conducteurs
Pour ce type de liaison, on notera plutôt : 4G70 (avec liaison de terre)
un câble 3x70² c'est un câble 3 phases en 70² et il n'y a pas de terre avec.
un 3x70² avec terre c'est 4G70² le G identifie un câble étant une terre donc en Vert/Jaune.
la différence entre 4x70² et 4G70² c'est que dans le premier cas c'est un Neutre sans terre et l'autre une terre mais pas de neutre. (sinon on aurait un 5G70²)
il existe aussi : 3x70²+1x35² (3P+N/2) ou 3x120²+1x95² (3P+N/2) ou 4x70²+PE 25² etc...
Nous on utilise rarement le N/2 car il y a une contrainte sur la protection mais ces types de câble on les retrouve beaucoup en NFC14-100 en amont des Tarifs Jaunes d'ErDF (ce sont surtout des câbles sans terre car la terre est toujours passée à part)
voila.
a+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 100 invités