Bonjour ,
Dans un TGBT alimenté par un DB réglé à 50A avec des conducteurs de 16mm² alimentant mon répartiteur.J'ai un parafoudre directement repris (installé dans le TGBT) sur le répartiteur avec des conducteurs de 6mm².Ma question : est ce que je ne devrais pas avoir une protection surcharge pour la canalisation de mon parafoudre (j'ai lu qu'en dessous de 3m de longueur on pouvait s'en passer) et est ce que mon DB suffit pour la protection court circuit ??
Merci de vos réponses
Potection parafoudre
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Potection parafoudre
Bonjour,
En application du §534-1 de la norme C15-100:
le parafoudre doit être équipé d'un dispositif de protection contre les courts circuits et contre l'emballement thermique qui permet également d'assurer la déconnexion du parafoudre en cas de défaillance
Les constructeurs indiquent généralement pour chaque modèle de parafoudre la protection qui doit être associée
Cordialement
En application du §534-1 de la norme C15-100:
le parafoudre doit être équipé d'un dispositif de protection contre les courts circuits et contre l'emballement thermique qui permet également d'assurer la déconnexion du parafoudre en cas de défaillance
Les constructeurs indiquent généralement pour chaque modèle de parafoudre la protection qui doit être associée
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 80 invités