Bonjour,
J'ai 3 machines en triphasé de 10A chacune à alimenter.
Je vais mettre un tableau déporté du tableau général à une distance de 70m.
Je pense utiliser du câble 5G6 avec un DD tétra 25A en départ puis 3 Disjoncteur 16A pour les machines dans le tableau déporté.
Est-ce que ma section de câble est suffisante?
Est-ce qu'il me reste de la marge pour d'autres machines?
Merci pour votre éclairage ;)
Puissance triphasé
Re: Puissance triphasé
Dur à te dire comme cela si on ne connait pas l'amont de ton armoire. :
SLT ? (TT? ITAN? TNC? etc..)
Origine de l'installation ? Tarif Vert ? Jaune ?
Local de destination de tes forces ? (classé BE2 ? BE3 ?)
Exemple : en 10A il te faut un 1.5 mini en section mais à 70m si tu mets un DJ courbe C cela ne va pas, il te faudra 2.5² Par contre en courbe B le 1.5 suffit. Par dessus cela, la chute de tension ? calculée depuis le départ de ton installation ne doit pas excédé 8% pour un moteur et aussi 12-15% max au démarrage de celui-ci.
Pour te faire un calcul il faut :
Icc à ton armoire
DeltaU à ton armoire
Dj et calibre alimentant ton armoire
Type de cheminement entre l'armoire et tes moteurs (Sous fourreau ?, en CDC ?, en enterré ? etc.)
et bien d'autre info..
En résumé, on est incapable de te donner une réponse sur cette question trop vague.
SLT ? (TT? ITAN? TNC? etc..)
Origine de l'installation ? Tarif Vert ? Jaune ?
Local de destination de tes forces ? (classé BE2 ? BE3 ?)
Exemple : en 10A il te faut un 1.5 mini en section mais à 70m si tu mets un DJ courbe C cela ne va pas, il te faudra 2.5² Par contre en courbe B le 1.5 suffit. Par dessus cela, la chute de tension ? calculée depuis le départ de ton installation ne doit pas excédé 8% pour un moteur et aussi 12-15% max au démarrage de celui-ci.
Pour te faire un calcul il faut :
Icc à ton armoire
DeltaU à ton armoire
Dj et calibre alimentant ton armoire
Type de cheminement entre l'armoire et tes moteurs (Sous fourreau ?, en CDC ?, en enterré ? etc.)
et bien d'autre info..
En résumé, on est incapable de te donner une réponse sur cette question trop vague.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 92 invités