Bonjour à vous,
je sais que l'on peut effectuer une filiation entre fusibles et disjoncteurs et j'aimerais savoir comment l'on procède.
Seul "Legrand", dans son catalogue, propose une filiation entre ses fusibles et ses disjoncteurs.
Peut on effectuer une filiation entre SOCOMEC et Legrand ou Schneider ou ABB??
Cordialement
Filiation entre fusibles et disjoncteurs
- BREIZHELEC
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. 12 nov. 2013 19:05
- Contact :
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Filiation entre fusibles et disjoncteurs
Bonjour
oui, dans le guide technique SOCOMEC 2011 on retrouve des courbes de limitations pour les fusibles.
Cet effet limiteur est pris en compte par des logiciels de calculs, ce qui permet de valider les choix techniques
Cordialement
oui, dans le guide technique SOCOMEC 2011 on retrouve des courbes de limitations pour les fusibles.
Cet effet limiteur est pris en compte par des logiciels de calculs, ce qui permet de valider les choix techniques
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 57 invités