Disjoncteur 63 ampères
Disjoncteur 63 ampères
Bonjour,
Je vais très prochainement installer un tableau secondaire chez moi.
Cela fait des jours et des jours que je potasse la NFC 15-100 et visite les différents forum.
Il découle des mes réflexions et des besoins/contraintes techniques que :
Le tableau divisionnaire sera alimenté depuis le principal par du 16²
Il comportera 1 inter/diffé 30 mA/40 A/ A et 1 inter/diffé 30mA/63 A/AC
Par contre j'ai cru "capter" qu'un tableau divisionnaire devait :
Posséder
- en "tête de ligne", c'est à dire sur le tableau principal lui même, un disjoncteur 63 A dans mon cas (16² et puissance sollicitée)
- en tête de tableau divisionnaire même, un interrupteur/sélectionneur de 63 ampères, obligatoires car ce tableau divisionnaire possède 2 interrupteurs différentiels....
Questions : suis je bon? et si oui, où trouver un tel matos???
MERCI à vous
Je vais très prochainement installer un tableau secondaire chez moi.
Cela fait des jours et des jours que je potasse la NFC 15-100 et visite les différents forum.
Il découle des mes réflexions et des besoins/contraintes techniques que :
Le tableau divisionnaire sera alimenté depuis le principal par du 16²
Il comportera 1 inter/diffé 30 mA/40 A/ A et 1 inter/diffé 30mA/63 A/AC
Par contre j'ai cru "capter" qu'un tableau divisionnaire devait :
Posséder
- en "tête de ligne", c'est à dire sur le tableau principal lui même, un disjoncteur 63 A dans mon cas (16² et puissance sollicitée)
- en tête de tableau divisionnaire même, un interrupteur/sélectionneur de 63 ampères, obligatoires car ce tableau divisionnaire possède 2 interrupteurs différentiels....
Questions : suis je bon? et si oui, où trouver un tel matos???
MERCI à vous
Re: Disjoncteur 63 ampères
Bonsoir
Difficile de vous répondre sans en savoir plus sur les différents circuits de ce tableau.
De quelle puissance maxi avez vous besoins ?
Quelle sélectivité justifie le fait de mettre 2 ID ?
Le garage communique t'il avec le logement ?
@+
Difficile de vous répondre sans en savoir plus sur les différents circuits de ce tableau.
De quelle puissance maxi avez vous besoins ?
Quelle sélectivité justifie le fait de mettre 2 ID ?
Le garage communique t'il avec le logement ?
@+
Carminas
Re: Disjoncteur 63 ampères
Bonjour Carminas et merci de votre réponse. Merci aussi pour vos contributions sur ce forum et un autre (sur lequel il est impossible de s'inscrire d'ailleurs!). Je dois avouer que c'est en suivant vos divers conseils que j'ai "construit" mon schéma électrique futur. Donc pour être plus précis :
DB de 650 mA - 10/30A
Situé juste à côté du tableau principal qui comptera lui :
Un (1) inter. dif 30 mA /40 A/ AC et six (6) disjoncteurs (20 A (x3) 16 A (x3))
De ce tableau principal partira donc l'alimentation d'un tableau secondaire, situé dans le garage attenant à la maison. Cheminement du câble à l'intérieur de l'habitation uniquement.
J'ai opté pour un câble de 16² : 16 mètres de câble. Qui peut le plus peu le moins !....en prévision.
Le tableau divisionnaire comptera donc :
Deux rangées :
Inter/diffé 30 mA/40A/A plus disjon 32 (1), disjon 20 (2), disjon 10 (1)
Inter/diffé 30mA/63A/AC plus disjon 20 (4) , disjon 16 (1)
J'ai pris soin de bâtir un schéma comportant des lignes dédiées pour le four, la plaque, le lave linge, le lave vaisselle...
La question que je me pose est donc la suivante :
Dois-je effectivement positionner en tête de mon câble 16², sur le tableau principal un disjoncteur 63 A et dois-je positionner sur mon tableau secondaire, un interrupteur/sélectionneur de 63 A également.
Désolé il aurait été plus facile pour vous de comprendre un schéma, mais je ne sais pas faire!!
MERCI à vous.
Philippe
DB de 650 mA - 10/30A
Situé juste à côté du tableau principal qui comptera lui :
Un (1) inter. dif 30 mA /40 A/ AC et six (6) disjoncteurs (20 A (x3) 16 A (x3))
De ce tableau principal partira donc l'alimentation d'un tableau secondaire, situé dans le garage attenant à la maison. Cheminement du câble à l'intérieur de l'habitation uniquement.
J'ai opté pour un câble de 16² : 16 mètres de câble. Qui peut le plus peu le moins !....en prévision.
Le tableau divisionnaire comptera donc :
Deux rangées :
Inter/diffé 30 mA/40A/A plus disjon 32 (1), disjon 20 (2), disjon 10 (1)
Inter/diffé 30mA/63A/AC plus disjon 20 (4) , disjon 16 (1)
J'ai pris soin de bâtir un schéma comportant des lignes dédiées pour le four, la plaque, le lave linge, le lave vaisselle...
La question que je me pose est donc la suivante :
Dois-je effectivement positionner en tête de mon câble 16², sur le tableau principal un disjoncteur 63 A et dois-je positionner sur mon tableau secondaire, un interrupteur/sélectionneur de 63 A également.
Désolé il aurait été plus facile pour vous de comprendre un schéma, mais je ne sais pas faire!!
MERCI à vous.
Philippe
Re: Disjoncteur 63 ampères
Bonjour
Vous n'avez pas répondu à toute mes questions, mais on va essayer de clarifier les choses.
Je supposait que vous étiez en monophasé, mais le DB 10/30A me fait douter. Sans doute un vieux modèle.
Oui il faut mettre un disjoncteur 63A maxi au départ du câble en 16².
Je vous ai donné des références par ailleurs
Je crois comprendre que vous faites une évolution d'une installation existante.
S'il n'y a qu'un seul ID dans le tableau divisionnaire, vous mettez un unique ID 30mA 63A type A en tête de celui-ci.
Si vous mettez plusieurs ID dans le tableau divisionnaire :
- votre garage ne communique pas avec le logement par l'intérieur : il faut mettre un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau
- votre garage communique avec le logement par l'intérieur : l'interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau n'est pas obligatoire au sens strict de la norme, mais c'est néanmoins une bonne précaution
@+
Vous n'avez pas répondu à toute mes questions, mais on va essayer de clarifier les choses.
Je supposait que vous étiez en monophasé, mais le DB 10/30A me fait douter. Sans doute un vieux modèle.
Oui il faut mettre un disjoncteur 63A maxi au départ du câble en 16².
Je vous ai donné des références par ailleurs
Je crois comprendre que vous faites une évolution d'une installation existante.
S'il n'y a qu'un seul ID dans le tableau divisionnaire, vous mettez un unique ID 30mA 63A type A en tête de celui-ci.
Si vous mettez plusieurs ID dans le tableau divisionnaire :
- votre garage ne communique pas avec le logement par l'intérieur : il faut mettre un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau
- votre garage communique avec le logement par l'intérieur : l'interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau n'est pas obligatoire au sens strict de la norme, mais c'est néanmoins une bonne précaution
@+
Carminas
Re: Disjoncteur 63 ampères
Un Grand MerciCarminas a écrit :Bonjour Re bonjour
Vous n'avez pas répondu à toute mes questions, mais on va essayer de clarifier les choses. Quelles questions ?
Je supposait que vous étiez en monophasé, mais le DB 10/30A me fait douter. Sans doute un vieux modèle. Oui, vieux modèle
Oui il faut mettre un disjoncteur 63A maxi au départ du câble en 16². OK
Je vous ai donné des références par ailleurs Désolé mais je ne les ai pas. Pouvez vous me les redonner
Je crois comprendre que vous faites une évolution d'une installation existante. oui
S'il n'y a qu'un seul ID dans le tableau divisionnaire, vous mettez un unique ID 30mA 63A type A en tête de celui-ci.
Si vous mettez plusieurs ID dans le tableau divisionnaire :
- votre garage ne communique pas avec le logement par l'intérieur : il faut mettre un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau
- votre garage communique avec le logement par l'intérieur : l'interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau n'est pas obligatoire au sens strict de la norme, mais c'est néanmoins une bonne précaution ok, c'est le cas. j'aviserai donc!
@+
Re: Disjoncteur 63 ampères
Je répète les questions :
De quelle puissance maxi avez vous besoins ?
Quelle sélectivité justifie le fait de mettre 2 ID ?
Le garage communique t'il avec le logement ?
@+
De quelle puissance maxi avez vous besoins ?
Quelle sélectivité justifie le fait de mettre 2 ID ?
Le garage communique t'il avec le logement ?
@+
Carminas
Re: Disjoncteur 63 ampères
Bonjour,
J'essaie d'insérer une image, mais bon...
Ultime question s'il vous plait!!
Je viens d'acheter un disjoncteur 63 A de chez Hager (trop de délai pour commander du Legrand)
Une largeur double par rapport aux autres (16,32).
Deux "entrées" supérieures et deux "sorties" inférieures si j'ose dire.
Suis je bon si je visse une phase et un neutre en haut et idem en bas? En gros, si un fil rouge de 16² "entre" en haut à gauche pour "sortir" en bas à gauche et idem pour le bleu à droite.
Ma question va très certainement sembler [Interdit]....mais je préfère passer pour tel avant...qu'après!
Merci mille fois
J'essaie d'insérer une image, mais bon...
Ultime question s'il vous plait!!
Je viens d'acheter un disjoncteur 63 A de chez Hager (trop de délai pour commander du Legrand)
Une largeur double par rapport aux autres (16,32).
Deux "entrées" supérieures et deux "sorties" inférieures si j'ose dire.
Suis je bon si je visse une phase et un neutre en haut et idem en bas? En gros, si un fil rouge de 16² "entre" en haut à gauche pour "sortir" en bas à gauche et idem pour le bleu à droite.
Ma question va très certainement sembler [Interdit]....mais je préfère passer pour tel avant...qu'après!
Merci mille fois
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Disjoncteur 63 ampères
hello
oui, c'est comme cela que l'on raccorde
pour les images, il faut les faire heberger par un site spécialisé et en donner le lien
@+
oui, c'est comme cela que l'on raccorde
pour les images, il faut les faire heberger par un site spécialisé et en donner le lien
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 93 invités