Pouvoir de coupure disjoncteur
Pouvoir de coupure disjoncteur
Bonjour , je vous explique ma situation :
J'ai deux départs placés dans un TGBT 400V (régime ITSN) , le schéma électrique indique un Ik3 de 24KA en ce point .
Mes deux disjoncteurs sont de marques Schneider C120 125A , sur la fiche technique leur pouvoir de coupure est limité à 10KA. Leur pouvoir de coupure serait donc insuffisant , mais en amont j'ai mon disjoncteur général BT qui lui supporte 36KA en pouvoir de coupure .
Ma question : est ce que la filiation fonctionne dans mon cas ???
Merci de vos réponses
J'ai deux départs placés dans un TGBT 400V (régime ITSN) , le schéma électrique indique un Ik3 de 24KA en ce point .
Mes deux disjoncteurs sont de marques Schneider C120 125A , sur la fiche technique leur pouvoir de coupure est limité à 10KA. Leur pouvoir de coupure serait donc insuffisant , mais en amont j'ai mon disjoncteur général BT qui lui supporte 36KA en pouvoir de coupure .
Ma question : est ce que la filiation fonctionne dans mon cas ???
Merci de vos réponses
Re: Pouvoir de coupure disjoncteur
Bonsoir,
quel est le disjoncteur 36k, dans ca description complète...
:)
quel est le disjoncteur 36k, dans ca description complète...
:)
L'art et la manière...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pouvoir de coupure disjoncteur
Bonjour,
Seul le constructeur peut donner cette indication. Il faut trouver sur son site le tableau Amont/aval qui indique les deux appareils dont vous disposez.
Si vous souhaitez un conseil, il faut donner toutes les indications demandées par Caydon.
Les Disjoncteurs amont et aval doivent être de la même marque.
Cordialement
Seul le constructeur peut donner cette indication. Il faut trouver sur son site le tableau Amont/aval qui indique les deux appareils dont vous disposez.
Si vous souhaitez un conseil, il faut donner toutes les indications demandées par Caydon.
Les Disjoncteurs amont et aval doivent être de la même marque.
Cordialement
Re: Pouvoir de coupure disjoncteur
Alors , je me suis rendu sur place voir le disjoncteur général BT qui est de marque GE et la seule chose que j'ai pu voir est son pouvoir de coupure qui est 50KA. J'espère que cela vous suffira
Re: Pouvoir de coupure disjoncteur
bonsoir,
pas la même marque donc pas de filiation possible,
Seul une note de calcul pour connaitre votre ICC au niveau de vos disjoncteurs vous sera possible.
pas la même marque donc pas de filiation possible,
Seul une note de calcul pour connaitre votre ICC au niveau de vos disjoncteurs vous sera possible.
L'art et la manière...
Re: Pouvoir de coupure disjoncteur
D'accord. Donc le mieux est que je l'ai remplace. Par contre tant que j'y suis toujours au niveau de mon TGBT avec le même pouvoir de coupure au niveau de mon tableau que précédemment , j'ai un autre départ mais qui passe par un transformateur d'isolement est ce que ça change qqc au niveau pouvoir de coupure ???
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pouvoir de coupure disjoncteur
Bonjour,
Cordialement
* Quelques données ICI
Bien sûr que ça change quelque chose, et même beaucoup! Mais pour savoir combien, il faut faire le calcul* ou utiliser un logiciel agréé.matoche88 a écrit :j'ai un autre départ mais qui passe par un transformateur d'isolement est ce que ça change qqc au niveau pouvoir de coupure ???
Cordialement
* Quelques données ICI
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 93 invités