Bonsoir,
Vous avez tout à fait raison: seul le test d'isolement peut être répété sans inconvénient.
Ce document (qui émane aussi d'un constructeur...sérieux!) vous donne un certain nombre d'explications (p 2 à 12) sur les méthodes, les buts, les conditions, les normes.
Il s'agit de tableaux, mais dans un tableau moderne il y a toujours un peu d'électronique : disjoncteurs différentiels, CPI, relais de mesure et de protection.
Cordialement
ref: La norme CEI qui traite des essais diélectriques est la 60060-1 (lien vers le sommaire- la norme vaut 280 CHF auprès de l'IEC)
Norme essais diélectrique
Re: Norme essais diélectrique
Bonjour
Est ce que c'est pareil à l'Essai diélectrique des cables HTA par exemple ??
on applique une mise sous tension progressive du câble , dans le cas d’un défaut éclateur, pour déterminer la valeur de tension à partir de laquelle le défaut se crée. cela permet de régler la tension de choc lors de l’essai par la méthode de réflexion sur l’arc et évite d'endommager le câble par l’application d’une tension trop élevée.
Aussi est ce que le test en 1 seconde ,correspond a temps max , parce que les temps de déclenchement sont inférieur a 4 seconde .
pas plus de quelques ms
Cordialement
Est ce que c'est pareil à l'Essai diélectrique des cables HTA par exemple ??
on applique une mise sous tension progressive du câble , dans le cas d’un défaut éclateur, pour déterminer la valeur de tension à partir de laquelle le défaut se crée. cela permet de régler la tension de choc lors de l’essai par la méthode de réflexion sur l’arc et évite d'endommager le câble par l’application d’une tension trop élevée.
Aussi est ce que le test en 1 seconde ,correspond a temps max , parce que les temps de déclenchement sont inférieur a 4 seconde .
pas plus de quelques ms
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: Norme essais diélectrique
parce que les temps de déclenchement sont inférieur a 1 seconde .
je dis bien inférieur à 1 seconde
soit quelques ms
Cordialement
je dis bien inférieur à 1 seconde
soit quelques ms
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
- gillespivar
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : mar. 8 mars 2016 19:36
- Contact :
Re: Norme essais diélectrique
bonjour , j'ais lu vos différents intervention sur les essai diélectrique mais jai pas trouvé suite a mon problème svp pouvez vous m'aidé car mon problème est le suivant j'ais effectuer des tests diélectriques pour un client il y'a de cela une bonne période sur des câble HTA 30kv avec âme en cuivre les valeur de courant mesuré étais de l'ordre de 0,01micro-ampère donc presque nulle plus tard le même client me rappelle sur d'autre câble avec âme en aluminium je fais le tests sur des câble 12/20kv aluminium et le courant de fuite est de l'ordre de 150 mricro ampère
ma question est de savoir quelle est la valeur admissible pour un courant de fuite l'or de la mesure du diélectrique
cette valeur est telle différent selon les propriété du câble ( cuivre ou aluminium )
ou dois je juste conclure que tous les longueur sur les quelles jai effectuer les mesure sont mauvaise si le courant excède dejas 0,1micro-ampère
attente de vos reaction ici ou dans mon mail sais urgent svp kgillesperret@gmail.com
ma question est de savoir quelle est la valeur admissible pour un courant de fuite l'or de la mesure du diélectrique
cette valeur est telle différent selon les propriété du câble ( cuivre ou aluminium )
ou dois je juste conclure que tous les longueur sur les quelles jai effectuer les mesure sont mauvaise si le courant excède dejas 0,1micro-ampère
attente de vos reaction ici ou dans mon mail sais urgent svp kgillesperret@gmail.com
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 93 invités