Bonjour,
sur les onduleurs de puissance entre 1 et 4 KVA avec des prises de courant à l'arrière (en fonction des onduleurs
on peut avoir les prises habituelles 16A, ou les prises que l'on retrouve dans les baies informatique).
Si l'on souhaite onduler un circuit prise de courant qui alimente plusieurs bureaux avec ce type d'appareil,
déjà a t on le droit? je n'ai rien trouvé sur ce point sur la notice?
Si oui, doit on mettre en place un coffret électrique avec dispositif différentiel pour protéger le circuit ondulé?
Merci d'avance
Nicolas
protection secondaire onduleur
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: protection secondaire onduleur
Bonjour,
généralement ce type de petit onduleur ne possède pas de transformateur d'isolement.
Ce qui fait qu'un défaut au secondaire remonte forcément au primaire et sera donc vu par un dispositif différentiel Amont.
Il est quand même préférable si vous faites une distribution dans des bureaux d'alimenter l'onduleur par un circuit spécifique et de faire une distribution au secondaire par le biais d'un coffret intégrant des dispositifs différentiels 30mA spécifique à chaque circuit.
Attention cependant à la puissance raccordée qui impacte directement sur l'autonomie de l'appareil.
Il faut également prévoir des disjoncteurs courbe B pour la protection secondaire, les courants de courts circuits étant faibles au secondaire d'un onduleur.
Cordialement
généralement ce type de petit onduleur ne possède pas de transformateur d'isolement.
Ce qui fait qu'un défaut au secondaire remonte forcément au primaire et sera donc vu par un dispositif différentiel Amont.
Il est quand même préférable si vous faites une distribution dans des bureaux d'alimenter l'onduleur par un circuit spécifique et de faire une distribution au secondaire par le biais d'un coffret intégrant des dispositifs différentiels 30mA spécifique à chaque circuit.
Attention cependant à la puissance raccordée qui impacte directement sur l'autonomie de l'appareil.
Il faut également prévoir des disjoncteurs courbe B pour la protection secondaire, les courants de courts circuits étant faibles au secondaire d'un onduleur.
Cordialement
Re: protection secondaire onduleur
Bonjour, merci pour la réponse.
Je pensais surtout à la protection des personnes en cas de défaut à la terre pendant une coupure de courant du réseau.
Donc là on serait sur batterie. et du coup les différentiels du réseau ne pourraient fonctionner.
Cordialement
Nicolas
Je pensais surtout à la protection des personnes en cas de défaut à la terre pendant une coupure de courant du réseau.
Donc là on serait sur batterie. et du coup les différentiels du réseau ne pourraient fonctionner.
Cordialement
Nicolas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités