Bonjour,
Je cherche à faire un tableau Excel qui me permettra de calculer la chute de tension dans un câble triphasé HTA, ainsi que la perte de l’énergie.
Les données dont je dispose sont :
- Puissance 2 MVA
- Tension 20000 V
- Intensité 57,74 A
- Réseau triphasé équilibré sans neutre
- Cos Phi 1
- Fréquence 50 Hz
- Longueur câble : 0,496 km
- La résistance linéique du câble à 90°c : 0,265 ohm/km
- L’inductance linéique du câble : 0,394 mH/km
- La capacitance linéique du câble. : 0,296 microF/km
Dans un 1er temps, je calcule l’inductance et la capacitance totale du câble, pour ensuite calculer La réactance. Le problème, c’est que quand je calcule Xc, je trouve 21 680 ohm !!!! J’ai utilisé la formule suivante :
Je calcule la valeur de C
C = 0,296*0,496*10^-6 = 0,000000147 F Je multiplie par 10^-6 pour remettre en farad
Puis je calcule Xc
Xc = 1/(C*ohmega)=1/(0,000000147*2*PI*50) = 21680,87 ohm
Voici les autres calculs
X = XL - Xc
Z= Racine (Z² + X²)
DeltaU = I*(R cos Phi + X sin Phi)
Pdissipé = DeltaU*I*Racine3*cos Phi
Pouvez-vous me dire si je ne me suis pas trompé dans les formules ? Si je n’ai pas oublié de mettre des 3 ou Racine de 3 dans certaine formule ? Et pourquoi XC est si élevé, même si cela parait logique avec les chiffres utilisés…
N’hésitez pas à me faire part de vos commentaires, je suis preneur de toutes informations. J’avais aussi pensé à utiliser la formule P = ZI², mais je ne suis pas certain de pouvoir le faire dans ce cas présent.
Merci pour votre aide précieuse.
Calcul Pertes sur Ligne HTA
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 92 invités