Bonjour les spécialistes de l’électricité,
Je souhaiterais savoir à quel moment les normes électriques nous oblige à mettre un différentiel 30mA pour protéger nos équipements (lors d’un régime de neutre TN ou IT).
A ma connaissance, les équipements ou les situations suivantes qui le nécessitent sont les suivantes :
1 - Prise de courant inférieur à 32A
2 - Plancher chauffant (tout conducteur noyé en sol, sans fourreaux).
3 - Tous les matériels électriques situés hors volumes 0 et 1 dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
Même interrogation pour le différentiel 300mA.
A ma connaissance, les équipements ou les situations suivantes qui le nécessitent sont les suivantes :
1 - Equipement dans local BE2 ou BE3 (norme 15-100 page 234)
2 - Equipement pouvant être en contact avec de l'eau (exemple: BEC, …)
3 - Eclairage extérieur
Par avance, merci pour vos réponses.
Différentiel 30mA ou 30mA ...
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Différentiel 30mA ou 30mA ...
Bonjour,
les obligations pour le DDR 30mA:
- PC de calibre inférieur ou égal à 32A
- PC de calibre supérieur à 32 A si installations dans les conditions d'influences externes AD4 ou supérieur
- installations de chantiers / installations temporaires
- CIrcuits des salles de bains (volume 1, 2 et 3)
- locaux d'habitation
- volume 2 des piscines
Obligations pour les DDR 300mA:
- locaux BE2 ou BE3 (or cas imposant le 30mA) (en schéma TN ou TT )
Obligations pour des DDR :
- masses situées en dehors des zones d'influences de la prise de terre d'un bâtiment
- groupes de masses séparés en schéma IT
-installations réalisées en schéma TT (DDR adapté à la valeur de la prise de terre)
Cordialement
les obligations pour le DDR 30mA:
- PC de calibre inférieur ou égal à 32A
- PC de calibre supérieur à 32 A si installations dans les conditions d'influences externes AD4 ou supérieur
- installations de chantiers / installations temporaires
- CIrcuits des salles de bains (volume 1, 2 et 3)
- locaux d'habitation
- volume 2 des piscines
Obligations pour les DDR 300mA:
- locaux BE2 ou BE3 (or cas imposant le 30mA) (en schéma TN ou TT )
Obligations pour des DDR :
- masses situées en dehors des zones d'influences de la prise de terre d'un bâtiment
- groupes de masses séparés en schéma IT
-installations réalisées en schéma TT (DDR adapté à la valeur de la prise de terre)
Cordialement
Re: Différentiel 30mA ou 30mA ...
Bonjour,
Du coup pour un ERP (principalement des bureaux avec accueil) les circuits éclairage, chauffe-eau et chauffage n'ont pas d'obligation d'être protégé par un 300mA en amont si ils ne sont pas dans des locaux BE2 ou BE3???? (régime TT).
Ou il y a une particularité pour les erp qui oblige à mettre un 300mA ??
Merci de votre réponse
Du coup pour un ERP (principalement des bureaux avec accueil) les circuits éclairage, chauffe-eau et chauffage n'ont pas d'obligation d'être protégé par un 300mA en amont si ils ne sont pas dans des locaux BE2 ou BE3???? (régime TT).
Ou il y a une particularité pour les erp qui oblige à mettre un 300mA ??
Merci de votre réponse
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités