Bonsoir,
Ce qui fait chauffer, use et endommage un transfo, ce sont les ampères (et les surtensions, mais c'est une autre histoire).
Donc le 1000 kVA 410 V est bien dimensionné pour 1408 A et on peut régler le disjoncteur à cette valeur.
Mais le disjoncteur ne fonctionnera probablement pas en dessous de 1550 A, car les disjoncteurs laissent passer environ 10 % au dessus de leur réglage sans réagir. Voir à ce sujet le § 433.1qui définit I2 > Iz comme étant le courant de fonctionnement du dispositif de protection dans le temps conventionnel.
Et la note au dessus de la figure 433A précise :
La protection prévue par ce paragraphe n'assure pas de protection complète dans certains cas, par exemple contre les surintensités prolongées inférieure à I2, et ne conduit pas nécessairement à la solution la plus économique. C'est pourquoi il est supposé que le circuit est conçu de telle façon que de faibles surcharges de longue durée ne se produisent pas fréquemment.
Dans la pratique, si on redoute de telles surcharges (rares, la plupart des transfos HTA/BT privés sont à moins de 60% de charge ou à charge très variable voire cyclique), on peut:
-faire un réglage précis du thermostat (+ 10% d'intensité = + 21% de charge thermique)
-utiliser un délesteur
-régler le DG à moins de 100% de l'intensité assignée
Par ailleurs, les 1408 A étant l'intensité assignée au secondaire, tu remarqueras qu'il n'y a pas de tension assignée
en charge au secondaire.
Un 1000 kVA 20 kV/410V est donné pour:
1,33% de chute de tension à 4/4
1, ce qui donne 404,5 V et 986 kVA-kW
3,93% à 4/4
0,8 ce qui donne 393,9 V, 960 kVA et 768 kW
Une valeur usuelle serait plutôt du genre 398 V
0,9 donc 970 kVA - 873 kW
Pour terminer sur le sujet, il faut souligner qu'un transfo est un appareil très tolérant, et que la surcharge doit se juger sur la durée pour avoir une influence significative sur la durée de vie, voir les guides de charge CEI 354 ou 905 pour les secs.
Une surcharge permanente (ou une moyenne équivalente) n'est pas admissible, alors que des surcharges brèves très importantes sont possibles sans conséquences.
Cordialement