Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum, je commence avec par la question suivante :
Dans un départ HTA télécommandé par le scada, est-ce que le fait de positionner l'interrupteur du RSE sur A ou B inibe automatiquement la télécommande, question de sécurité aux agents TST.
Merci par avance.
Régime Spécial d'Exploitation et Téléconduite
Re: Régime Spécial d'Exploitation et Téléconduite
Bonsoir,
J'ai pas bien compris ce que vous voulez dire par RSE et puis c'est quoi A et B??
Ce que je peux t'ajouter, c'est que pour ton matériel de téléconduite dans le poste MT/BT, tu as un PA et servo-moteur pour la motorisation des interrupteurs, il y a toujours la possibilité d'inhiber les télécommandes du moment que tu as un switch sur ton PA qui te donne l'accès totale aux commandes (ça revient à dire que tu peux mettre ton poste sur commande manuelle ou sur télécommande).
Donc pour tes équipes TST, ils peuvent faire l'affaire eux mêmes en actionnant le switch. Ton serveur SCADA t'informeras alors que le poste est en mode manuelle et ne peut être actionné par télécommande.
Voilà
Cordialement
J'ai pas bien compris ce que vous voulez dire par RSE et puis c'est quoi A et B??
Ce que je peux t'ajouter, c'est que pour ton matériel de téléconduite dans le poste MT/BT, tu as un PA et servo-moteur pour la motorisation des interrupteurs, il y a toujours la possibilité d'inhiber les télécommandes du moment que tu as un switch sur ton PA qui te donne l'accès totale aux commandes (ça revient à dire que tu peux mettre ton poste sur commande manuelle ou sur télécommande).
Donc pour tes équipes TST, ils peuvent faire l'affaire eux mêmes en actionnant le switch. Ton serveur SCADA t'informeras alors que le poste est en mode manuelle et ne peut être actionné par télécommande.
Voilà
Cordialement
"Midasiosement" votre
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Régime Spécial d'Exploitation et Téléconduite
Bonsoir,
Bien que n'étant pas spécialiste des Scada, il me semble logique que toute modification de réseau soit bloquée pendant que des agents travaillent sous tension.
Cordialement
Réponse ICImidasios a écrit :
J'ai pas bien compris ce que vous voulez dire par RSE et puis c'est quoi A et B??
Bien que n'étant pas spécialiste des Scada, il me semble logique que toute modification de réseau soit bloquée pendant que des agents travaillent sous tension.
Cordialement
Re: Régime Spécial d'Exploitation et Téléconduite
Rebonsoir
Merci Candela, oui j'ai compris maintenant sauf que chez nous on l'appelle pas RSE donc autant pour moi, j'apprends
Pour la question du SCADA, je reviens à kmaniche et donc (lire le lien que CANDELA m'a envoyé--> Bien entendu, les automatismes des départs en RSE A ou B sont mis hors service) il faut voir est ce sur ton logiciel de supervision SCADA est programmé ces instructions??
Tu as quel logiciel??
Moi j'ai le SPECTRUM POWER TG 8000 de SIEMENS
Merci Candela, oui j'ai compris maintenant sauf que chez nous on l'appelle pas RSE donc autant pour moi, j'apprends
Pour la question du SCADA, je reviens à kmaniche et donc (lire le lien que CANDELA m'a envoyé--> Bien entendu, les automatismes des départs en RSE A ou B sont mis hors service) il faut voir est ce sur ton logiciel de supervision SCADA est programmé ces instructions??
Tu as quel logiciel??
Moi j'ai le SPECTRUM POWER TG 8000 de SIEMENS
"Midasiosement" votre
Re: Régime Spécial d'Exploitation et Téléconduite
Dans le cas où ta manœuvre va se faire depuis le poste lui même (en actionnant le commutateur RSE à 3 positions), je crois que les commandes seront automatiquement inhibées (Chez nous il y a un switch sur mon PA Easergy T200I de SCHNEIDER qui te donne la commande de tout le poste et inhibe donc toute sorte de télécommande)
"Midasiosement" votre
Téléconduite des postes
Bonsoir
En plus de la teleconduite déportée, qu'elles sont les autres scénarios ?
Merci
En plus de la teleconduite déportée, qu'elles sont les autres scénarios ?
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 82 invités