Bonsoir Messieurs,
Pouvez-vous me donner la différence de comportement entre un câble de catégorie C1 (non propagateur 'incendie), un câble de catégorie C2 (non propagateur de flamme) et un câble CR1 (résistant au feu). Je n'arrive pas à saisir la différence en « non propagateur de flamme » et « non propagateur d'incendie ».
Par avance, merci.
Câble de catégorie C1, C2 et CR1 ...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Câble de catégorie C1, C2 et CR1 ...
Bonjour,
Pour schématiser:
Les appellations C1 et C2 concernent le degré de combustibilité et d’inflammabilité, c'est à dire la manière dont le câble va propager le feu. Ces appellations sont définies par la norme NFC 32-070.
-C2 signifie non propagateur de la flamme au delà d'une longueur limitée.
-C1 signifie non propagateur de l'incendie si la nappe de câbles dont il fait partie ne propage pas le feu au-delà d’une certaine longueur. Un câble C1 sera donc implicitement C2.
Cette même norme définit également l'aptitude d'un câble à assurer un fonctionnement au milieu des flammes. Cette résistance au feu s'exprime en fonction du temps durant lequel ce câble sera toujours exploitable. Un câble résistant au feu est dit CR1
Pour schématiser:
Les appellations C1 et C2 concernent le degré de combustibilité et d’inflammabilité, c'est à dire la manière dont le câble va propager le feu. Ces appellations sont définies par la norme NFC 32-070.
-C2 signifie non propagateur de la flamme au delà d'une longueur limitée.
-C1 signifie non propagateur de l'incendie si la nappe de câbles dont il fait partie ne propage pas le feu au-delà d’une certaine longueur. Un câble C1 sera donc implicitement C2.
Cette même norme définit également l'aptitude d'un câble à assurer un fonctionnement au milieu des flammes. Cette résistance au feu s'exprime en fonction du temps durant lequel ce câble sera toujours exploitable. Un câble résistant au feu est dit CR1
Cordialement
GAS
GAS
Re: Câble de catégorie C1, C2 et CR1 ...
Comment réagis le câble C2 et le câble CR1 au feu ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 101 invités