calcul de section de cable et calibrage disjoncteur

Message par Invité »

bonsoir a tous,
petites questiions ?
je suis sur une alimentaion EDF en tri + n pour une maison,
un premier disjonctuer EDF 25 A 500mA en extérieur abonnement 12 KVA.
du 16 carée sur une cinquantaine de métres alimente un second disjoncteur "EDF" 16A 500 mA.
lorsque je calcule l'intensité par phase j'utilise la formule P = UI
en considérant que tout est allumé en meme temps ( four, L.L, plaque, etc... ), prenant pour puissance 1500w par circuit prise, 800w par circuit éclairage, 2000w pour L.L, L.V et FOUR et 3000w pour plaque induction ou vitro
et que les phases sont équilibrées je me retrouve avec 37A , 33A et 28A par phase.
si j'augmente l'abonnement, 24 KVA 40A le 16 carée serait suffisant ?
et le raisonnement pour calculer l'intensité est-il bon?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: calcul de section de cable et calibrage disjoncteur

Message par pericles »

bonsoir,

voir le détail des réponses sur le mémo ci-après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... Alkrid.pdf


cordialement
Invité

Re: calcul de section de cable et calibrage disjoncteur

Message par Invité »

bonsoir et merci pour toutes les infos.
par contre la facture edf indique bien 12KVA et le disjoncteur est réglé a 25 A,
tous les équipements sont en mono, dois je rester sur la formule applicable pour le tri ou faire mes calculs avec la formule pour le mono.
je voudrais rajouté une alimentation pour un studio, en 10 carée repiqué en dessus du disjoncteur edf à l'intérieur.
le disjoncteur extérieur protégera-t-il correctement mon cable ou suis-je obligé de mettre une protection aprés le disjoncteur intérieur ( en sachant que le locataire ne pourra pas y accéder en cas de disjonction )
encore merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: calcul de section de cable et calibrage disjoncteur

Message par pericles »

Bonsoir,

Voir le détail des réponses sur le mémo ci-joint
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... dle311.pdf

cordialement
Invité

Re: calcul de section de cable et calibrage disjoncteur

Message par Invité »

bonsoir et encore merci pour les infos.
au final si je ne veux pas que les locataires accèdent au disjoncteur intérieur je dois alimenter le studio par le disjoncteur EDF extérieur.
vu la distance j'imagine que je dois augmenté la section, pour ca je vais regardé la premiere de vos réponses.
merci bonne soirée.
Modifié en dernier par Max78 le lun. 8 nov. 2010 10:44, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans une section du forum plus adaptée.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 85 invités