Bonjour à tous,
Voilà, j'viens de trouver ce forum fort sympatique via ma recherche google.
Vous pouvez surement répondre à ma question :
Est-ce que mes calculs sont bons :
CHAUFFAGE AIRTHERM 2 4,5/3Kwh, j'en ai 3 à mettre en place
- Installation Chauffage Aérotherme 3000W en monophasé, utilisation de fil 3Gx2,5mm², disjoncteur 16A
- Installation 2 Chauffage Aérotherme 3000W en monophasé, utilisation de fil 3Gx2,5mm² jusqu'à une boite de dérivation puis 2 x 3G2,5mm² pour chaque chauffage, disjoncteur 32A.
Merci pour votre aide.
++
Night
Installation chaufface aérotherme
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation chaufface aérotherme
Bonjour,
Non, ce n'est pas bon, en tout cas pour le 2eme cas
On ne peut pas protéger en 32A un cable en 3g2,5mm²
Passez une ligne pour chaque aérotherme......
@+
Non, ce n'est pas bon, en tout cas pour le 2eme cas
On ne peut pas protéger en 32A un cable en 3g2,5mm²
Passez une ligne pour chaque aérotherme......
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation chaufface aérotherme
OK merci pour l'info., j'vais pouvoir attaquer les travaux.
++
Night
++
Night
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 82 invités