Section câble tri+neutre

Message par illidan05 »

Bonjour à tous,

Je dois alimenter une armoire depuis un groupe électrogène de 450 kVA (tri+n), pensez-vous qu'une section de 300mm² par phase soit suffisante ?
la longueur de ligne est de 50m.

merci d'avance
Avatar du membre
Im2fast4U
De passage
De passage
Messages : 55
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
Localisation : Haute Normandie
Contact :

Re: Section câble tri+neutre

Message par Im2fast4U »

Bonjour,

quel est votre mode de pose ? Une longueur et une puissance ne suffisent pas à dire si un câble est adapté...
Ceci dit, je suis à peu près sûr que les 300mm² par phase seront de trop...

Cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Section câble tri+neutre

Message par pinss67 »

Bonjour,

Comme nous l'a dis notre ami, sans renseignement sur le mode de pose et l'utilisation, nous ne pourrons nous justifier quant au choix de la section.


A suivre
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Section câble tri+neutre

Message par Blade3655 »

Manque la nature du câble souhaitée aussi =)
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
illidan05
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 20 juin 2008 09:14
Contact :

Re: Section câble tri+neutre

Message par illidan05 »

le câble sera du U1000 RO2V posé sur chemin de câble dans des galeries.

merci
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Section câble tri+neutre

Message par pinss67 »

Chemin de câble lui étant réservé ou posé sur des couches de câbles déjà existantes?
Avatar du membre
Poutchig
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 22 mai 2008 18:08
Contact :

Re: Section câble tri+neutre

Message par Poutchig »

Pour un altenateur de 450KVA débitant 617A nomimal, s'il n'y a pas de groupement de câble, la section minimale admissible, pour du monoconducteur en trèfle, serait de 329mm² donc 400mm². Le 300mm² pourrait passer si on descend la tempèrature ambiante à 29°C et en utilisant les 5% de tolérence autorisés par la norme. Mais il n'y a plus aucune marge de manoeuvre sur le câble. C'est peut être risqué.....