Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation

Posté : mar. 29 sept. 2009 23:06
par FMELEC
Salut
Est ce quelqu'un pourrait me dire comment calculer la sensibilité du dispositif différentiel résiduel à la tête d'une installation d'un ERP (à alimenter depuis un transfo HTA/BT sous le régime TT)
Merci

Re: Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation

Posté : mer. 30 sept. 2009 18:48
par Patrick21
Bonjour,
la sensibilité ne se calcule pas en TT, tout dépend de la sélectivité utilisée ou recherchée qui peut être horizontale ou verticale.
En général, en TT on se limite à 4 niveaux maxi de DDR:
- 30 mA, instantané : circuits terminaux prises de courant
- 300 mA,retardé cran 1 : armoires divisionnaires
- 1 A, retardé cran 2 : armoire principale
- 3 A, retardé cran 3 : au TGBT si différent de l'armoire principale

Maintenant le choix du TT (sauf si imposé par le distributeur) n'est pas forcément judicieux du fait des charges déformantes et protection foudre éventuelle.
Le TNS apparait de plus en plus pertinent.

cordialement,

Re: Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation

Posté : mer. 30 sept. 2009 21:43
par FMELEC
Merci Patrick 21,
Qu'est ce que voulez dire par cran 1,2 et 3?
Meilleures salutations

Re: Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation

Posté : mer. 30 sept. 2009 21:54
par RFco
on parlera alors de sélectivité verticale au lieu de ""CRAN""


@+

Re: Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation

Posté : mer. 14 oct. 2009 22:43
par FMELEC
Bonsoir,
Le courant différentiel assigné du relais différentiel type vigirex RHU de Merlin Gerin est réglable de 30mA à 30A.
Ma question est la suivante:

dans quels conditions de régime du neutre et de résistance de prise de terre des masses BT peut on régler le relais différentiel à une basse sensibilité comme 30A?
Meilleures salutations

Re: Sensibilité du DDR situé à la tête d'1 installation

Posté : sam. 17 oct. 2009 20:59
par benzou
la sensibilité du diffentiel depend de la valeur de la prise de terre, il ne faut pas qu'une tension de + de 50 v puisse rester dans l'installation.
donc pour pouvoir mettre un dif de 30 a il faut une terre de r=50/30= 1.66hom.
Il faut être sur de l'avoir toute l'année, (il existe une variation de la valeur en fonction des saisons: resistivité du terrain).
Je pense que au dessus de 3 Ohm, l'installation fera l'objet d'une observation lors de la verification periodique du decret.