Calcul de courant....

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
Poutchig
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 22 mai 2008 18:08
Contact :

Re: Calcul de courant....

Message par Poutchig »

Il faudrait savoir, c'est un réseau triphasé 230V ou 400V. Si c'est du tri 400v, il faut obligatoirement faire un montage en étoile.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Calcul de courant....

Message par GAS »

Bonjour,
voici les précisions de chtiototo qui m'a communique par le suite les valeurs de ces résistances (40 [z_homs] )

"c'est exact, il y aura bien 8 points de connexions sur chaque phase
par contre mon alimentation est 220v en triphasé donc pas de problème pour alimenter mes résistances
Le problème c'est que j'ai fait des mesures sur une installation similaire et:
pour 12 résistances biphasés 1500w 220v alimentés en 220v triphasés équilibrés (8 pts de connexions par phase), je mesure un courant par phase de 39A environ
ma protection en amont, est un disjoncteur triphasé de courbe C 50A, donc s'il tient c'est que mon ampèremètre me donne une bonne valeur"
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Poutchig
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 22 mai 2008 18:08
Contact :

Re: Calcul de courant....

Message par Poutchig »

Le compte est bon : des résistances de 40 ohms sous 230V, ça donne une puissance de P=U²/R = (230*230)/40=1322.5 watts

Pour un réseau tri 230V on doit faire un montage triangle.
Le courrant J dans une branche du triangle est égal à : J=P/U = (1322.5*4) / 230 = 23A


Le courant de ligne est égal à : I = J*rac(3) = 23 * 1.732= 39.83A

Donc une protection de 50A parait très correct.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Calcul de courant....

Message par GAS »

Bonjour Poutchig,
Il est clair que le raisonnement sous cette approche du calcul est bien plus simple.
Le fait de prendre en compte la résistance et non la puissance d'une résistance simplifie d'autant plus la démonstration.
En tout cas merci pour votre participation qui ne fait qu'enrichir le forum. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Calcul de courant....

Message par pinss67 »

GAS a écrit : "c mon alimentation est 220v en triphasé donc pas de problème pour alimenter mes résistances

Voila qui répond à mon doute, effectivement, avec une alimentation triphasée 230V tout se simplifie :-D :-D

Excellente analyse de tous les participant,

Mes neurones ont chauffés, j'ai besoin de vacance 8-) :-D :-D :-D

a plus mes amis
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: Calcul de courant....

Message par Bitec »

Bonjour,

J'ajoute ma logique...qui est celle de Pins et de ceux qui arrivent au résultat semblable..

Douze résistances de 1500 W 220 Volts sont raccordées en triangle sur un réseau triphasé 220 Volts. L'intensité par phase est P/U = 1500x12/220x1,732 = 47 Ampères.

Cordialement.
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: Calcul de courant....

Message par Blade3655 »

J'avais donc pas rever en lisant 220V, je commencais à avoir des doutes ! C'est pour cela que je ne comprennais pas pourquoi tout le monde se prennait la tête avec 400V... Le résultat paraissait tellement plus cohérent lors de la 2ème fournée d'informations sur l'ennoncé.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
chtiototo
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 21:57
Contact :

Re: Calcul de courant....

Message par chtiototo »

Bonjour

je voudrais dire merci à tout ceux qui m'ont bien éclairé sur la question
cela fait plusieurs fois que je viens sur ce site, mais c'est la première fois que je participe à un forum
et franchement, vu l'efficacité, je reviendrai sans aucun doute
Avatar du membre
julis
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 31 mai 2008 13:07
Contact :

Re: Calcul de courant....

Message par julis »

je suppose que tes resistances tu les cennecte au reseau 380 tri .la plaque signalytique de tes resistances te donnent : la tension ,la puissance et l itensite .tu multiplie la puissance par le nombre de resistance et tu divise le resultat par 3 qui est le nombre de phase. l alimentation se fait entre phase et neutre .ai je bien repondu
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités