Bonjour
Lorsqu’on veut protéger un site contre la foudre qui contient plusieurs bâtiments (bâtiments administratifs, ateliers, bac de stockage…etc.)
pour calculer la surface équivalente d’exposition AD, nous avons besoin d’une longueur, largeur et une hauteur
Est-ce que c’est correct de prendre la longueur et la largeur de la clôture du site et pour la hauteur on prend la hauteur
du plus haut bâtiment là on va installer le paratonnerre ?
Cordialement.
Paratonnerre et la surface d’exposition AD
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Paratonnerre et la surface d’exposition AD
bonjour,
voir le FAQ qualifoudre question 4 page 3
https://prestations.ineris.fr/sites/pre ... pdf#page=3
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/LBqqg68Htcx
cordialement
pericles
voir le FAQ qualifoudre question 4 page 3
https://prestations.ineris.fr/sites/pre ... pdf#page=3
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/LBqqg68Htcx
cordialement
pericles
Re: Paratonnerre et la surface d’exposition AD
Bonjour
Maintenant c'est clair, merci beaucoup Pericles
Cordialement