Bonjour
Dans le guide 15-712-2 il y a le titre 8.1.2 Protection des modules PV page 21
Et la même chose existe (protection des module) dans le site web photovoltaique.guidenr.fr/
Voilà le lien
https://www.photovoltaique.guidenr.fr/c ... taique.php
Ensuite il y a le titre 8.1.4 Protection des câbles de groupes PV page 22
Pour le courant In Courant assigné des dispositifs de protection on doit respecter la condition suivante
In ≥ 1,1 (Nc / Na) Iscmax
Selon site web photovoltaique.guidenr.fr on doit respecter deux conditions
2x(1.1xIccmax) ≤ In ≤ 2xIRM
IRM : Le courant retour maximal que peut supporter un module sans être endommagé
Pourquoi il y a cette différence malgré ils ont utilisé le guide UTE 15-712-2 dans le site web ?
Cordialement
Protection des câbles de groupes PV -UTE 15-712-2
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 97 invités