écodiale : probléme de dimentionement

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
Nour 13
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 2 mai 2021 23:48
Contact :

écodiale : probléme de dimentionement

Message par Nour 13 »

bonjour
j'ai une probléme de dimentionement des cables au niveaux du logiciéle écodial il me affichier plusieur avertisement de meme cause comment je peut le solver s'il vous plait et merci d'avanace et voila l'image pour mieux expliqué
Image
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: écodiale : probléme de dimentionement

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Le logiciel te recommande d'augmenter la section du conducteur à une section en 2,5mm²

Cordialement
Avatar du membre
Nour 13
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 2 mai 2021 23:48
Contact :

Re: écodiale : probléme de dimentionement

Message par Nour 13 »

bonjour
j'ai essayer de changer le section a 2,5 mais l'avetisement reste le meme
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: écodiale : probléme de dimentionement

Message par DGPT2 »

Re,

Essaye de mettre une protection complémentaire par différentielle instantanée de moyenne ou haute sensibilité. ( 300mA ou 30 mA, par exemple )

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: écodiale : probléme de dimentionement

Message par pericles »

bonjour,
la charge du circuit WD25 est très faible, aussi le courant de défaut Iefmin est égal à 0,01 kA, ce n'est pas suffisant pour faire déclencher le disjoncteur, il faut employer un disjoncteur différentiel courbe C type A.

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KEllG00zKi6

cordialement
Avatar du membre
Nour 13
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 2 mai 2021 23:48
Contact :

Re: écodiale : probléme de dimentionement

Message par Nour 13 »

merci je vais essayer
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 94 invités