Bonjour
Je voudrais savoir à partir de quelle distance il est conseillé(obligatoire) d’utiliser une installation éclairage public à haute tension, j’ai vérifié dans la
norme NFC 17 200 et le guide UTE C 17-205 mais je n’ai rien trouvé
Cordialement
Eclairage public Haute tension
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Eclairage public Haute tension
bonjour,
généralement ce type de distribution est utilisé pour des zones éloignées du point de distribution :
- accès stades, zones vertes (souvent en sortie de ville et éloignés d’un point de livraison),
- contournements, voies de grandes longueurs, autoroutes,
- extensions de ville vers l’extérieur à partir de points de livraison HT 20 kV.
voir haute tension éclairage public 2010_ABEL
http://www.abelreseaux.com/fr/mp_pdf/20 ... P-2601.pdf
pour la partie haute tension (au delà de 1000 V alternatif ) voir :
- NF C 13-100 [Janvier 2006] : Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV)
- NF C 13-200 [Septembre 2009] Installations électriques à haute tension – Règles.
- NF C 13-205 [Juillet 1994] Installations électriques à haute tension - Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection.
Systèmes HTI-éclairage public voir les liens dans le mémo
je pense que ce type de distribution devient obsolète avec la technologie LED.
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KDgp6rQYelB
cordialement
généralement ce type de distribution est utilisé pour des zones éloignées du point de distribution :
- accès stades, zones vertes (souvent en sortie de ville et éloignés d’un point de livraison),
- contournements, voies de grandes longueurs, autoroutes,
- extensions de ville vers l’extérieur à partir de points de livraison HT 20 kV.
voir haute tension éclairage public 2010_ABEL
http://www.abelreseaux.com/fr/mp_pdf/20 ... P-2601.pdf
pour la partie haute tension (au delà de 1000 V alternatif ) voir :
- NF C 13-100 [Janvier 2006] : Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV)
- NF C 13-200 [Septembre 2009] Installations électriques à haute tension – Règles.
- NF C 13-205 [Juillet 1994] Installations électriques à haute tension - Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection.
Systèmes HTI-éclairage public voir les liens dans le mémo
je pense que ce type de distribution devient obsolète avec la technologie LED.
voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KDgp6rQYelB
cordialement
Re: Eclairage public Haute tension
Bonjour
Merci beaucoup pericles, surtout pour HTI
Cordialement
Merci beaucoup pericles, surtout pour HTI
Cordialement