protection général installation

Message par lilyy89 »

Bonjour à tous !!!! :-D

Je souhaiterai savoir pourquoi par exemple nous plaçons une protection générale ( disjoncteur , sectionneur porte fusible....) dans une installation et ensuite nous mettons encore en place des protections individuelles pour chaque circuit de cette même installation.

En vous remerciant par avance!!!! :-) :-)
pericles
Expert
Expert
Messages : 1164
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: protection général installation

Message par pericles »

bonjour,

chaque disjoncteur, chaque câble doit être protégé, aussi à chaque changement de section il faut connaître les courants de court-circuit.

voir le cahier technique 158 page 4 et 5
https://download.schneider-electric.com ... _Ref=CT158

voir le mémo : procédure de calcul d’Icc pour la conception d’une installation électrique BT.
https://www.cjoint.com/c/KDdlwqmYLMB

cordialement
Avatar du membre
lilyy89
De passage
De passage
Messages : 35
Enregistré le : dim. 21 févr. 2021 18:24
Contact :

Re: protection général installation

Message par lilyy89 »

Bonjour
Merci pour toutes ces informations , c'est très gentil ;-)

Je souhaiterai savoir quelle est fonction d'avoir une protection générale dans une installation ? La protection générale en cas de surintensité coupera l'installation complète c'est bien ça ?

Merci d'avance :-)
pericles
Expert
Expert
Messages : 1164
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: protection général installation

Message par pericles »

bonsoir,
non, il faut isoler que la partie d'installation concernée par ce défaut.
on utilise la sélectivité pour coordonner les dispositifs de coupure de telle sorte qu’un défaut, survenant en un point quelconque du réseau, soit éliminé par le disjoncteur placé immédiatement en amont du défaut, et par lui seul.

voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KDdvUOVZDMB
cordialement
pericles
Avatar du membre
lilyy89
De passage
De passage
Messages : 35
Enregistré le : dim. 21 févr. 2021 18:24
Contact :

Re: protection général installation

Message par lilyy89 »

Bonjour,

D'accord merci beaucoup je comprend mais dans quels cas la protection générale déclenchera ? :-D

En vous remerciant par avance.