Bonjour, je souhaite protéger un petit ups 230 AC/ 24DC 55W avec accu li-ion intégré par un disjoncteur.
Quel type de courbe utiliser ?
protection d'un petit UPS
- Teslafreeenergy
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 24 mars 2021 17:55
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection d'un petit UPS
Bonjour,
Deux cas sont possibles:
1 (le plus fréquent): l'UPS possède sa propre protection (en général des fusibles Am pour le transfo d'entrée Ur pour le pont redresseur): selon laC15-100 vous devez protéger le câble. Vu la puissance, vous ne risquez rien avec 1,5²/10A courbe C
2 Il n'y a pas de protection d'entrée: le constructeur doit indiquer avec précision le type et le calibre de protection à adopter, voir la notice
Cordialement
Deux cas sont possibles:
1 (le plus fréquent): l'UPS possède sa propre protection (en général des fusibles Am pour le transfo d'entrée Ur pour le pont redresseur): selon laC15-100 vous devez protéger le câble. Vu la puissance, vous ne risquez rien avec 1,5²/10A courbe C
2 Il n'y a pas de protection d'entrée: le constructeur doit indiquer avec précision le type et le calibre de protection à adopter, voir la notice
Cordialement